Merhaba,

Kafama takılan 2 soru var. Yardımcı olursanız sevinirim.

1) TS498 de kapalı çıkmaların hareketli yük hesap değeri hakkında bir şartını göremiyorum. Bu yüzden bende duvar yüklerini yükledikten sonra çoğu zaman 2KN/m2 olarak yüklüyorum. Kapalı çıkma 2 m yi geçerse yükümü 3.5KN/m2 alıyorum. Ama belediye tüm kapalı çıkmalarıma duvar yükleri min 3.5 veya 5 KN/m2 yüklememi istiyor. Bende yönetmeliğe göre böyle bir zorunluluğun olmadığını öne sürüyorum. Ama araya müteahhit vs giriyor proje çabuk onaylansın diye fazla tartışamıyoruz.

2) STA4CAD kullanıyorum . Program döşeme kenarlarına 20 cmlik nervür kiriş tanımlamasına rağmen belediye yine bana konsollarda min 25/32 lik alın kirişi dönmemi şart koşuyor.

Yukarda bahsettiğim sorularımın yönetmelikte yeri var mıdır?

Var ise hangi yönetmelikte hangi maddesinde?

Teşekkürler.

Necati Yürük
4 years ago
Kapalı çıkmalarda özel bir yük şartı yoktur.Kullanım amacına bağlı olarak yük verilir.Üzerinde ayrıca bölme duvarı varsa 0.350 t/m2 alınır.Normal olarak 0.200 t/m2 dir.Balkon ise 0.500 t/m2 dir.

Çerçeve oluşturmayan,yani kolonlara bağlanmayan kirişlerde genişlik şartı yoktur.Basit kirişlerdir.TBDY. 7.4.1.d