Click to View Image451 View(s)
Sizinde yazdığınız gibi kapalı çıkmayı oluşturan konsol kirişleri taşıyan düşey taşıyıcıların 7.5.1.a daki koşulları sağlayan kirişlerle çerçeve sisteme bağlanması isteniyor. Yani koşul kolonlar değil kirişlerle ilgili.
Koyduğunuz ekran görüntüsünde de olduğu gibi özellikle köşe kolonlarda kuşatılmış kolon şartının sağlanması zaten mümkün değildir.
Bu rapor bu manada yanıltıcıdır, illaki bir rapor eklenecekse kirişlerin 7.5.1.a koşullarını sağlayıp sağlamadığı konusunda olabilir.
Saygılarımla.
İlgili kontrolde sadece [i]boyutsal kontrol[/i] yapılıyor bu durumda TBDY 7.5.1(a) maddesine dayanmakta. Kuşatılmış kolon tahkiki kolon ve kiriş rijitliklerini düzenleyen bir tahkiktir kirişi etkilediği kadar kolonuda etkiler. Kuşatılmış kolon tahkiki ile ilgili görüşlerimizi program içerisinde bulunan [i]"kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği"[/i] pdf dosyasında bulabilirsiniz, buradaki durum idarelerce talep edildiği için yaşanılan sıkıntıların giderilmesi adına rapor olarak boyutsal kontrolün opsiyonel olarak sunulmasıdır.
The STA Bilgisayar uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More Details Close