board logo
ceyhunakyazi
a month ago
Merhaba,

Bir anlaşmazlık üzerinize yardımınıza ihtiyacım var. Temel üst kotu -3.00, döşeme kotu 0.00 nacak bina girişi -0.50 kotunda. Dolayısıyla sadece bu kısımdaki perdenin boyu 50 cm daha kısa. Bu durumda perdenin iki yanındaki kolonların 'kolon uç düzenleme' menüsündeki üst kotları 2,50 mi olmalı; yoksa normal kolon boyunu girdiğimizde de program yönetmelikteki kısa kolon şartlarına göre hesap yapıyor mu?

Sedat C
a month ago
Merhabalar,

Anlaşmazlığın olduğu kolonları belirterek st4 uzantılı dosyanızla birlikte destek@sta.com.tr adresine mail atınız.

Muratt
  • Muratt
  • 89.8% (Honored)
  • Advanced Member
a month ago
Kısa kolon oluşturan durumları gözden geçirmenizi öneririm.