Perde koyduğumda ise Perde-Plak Deprem yükü transfer yetersizliği sıkıntı oluyor. Perde-Plak Deprem yükü transferi konusunda ne yapabiliriz?
Ayrıca ''BKS>1 & DTS=3,4 & Sds>0.50 koşulu, dişli döşemeli yapılar x'' uyarısı da veriyor. Bu uyarı için ne yapabilirim?
Click to View Image189 View(s)
proje.zip (5,179kb) downloaded 66 time(s).
Çünkü DTS=3,4 olan yerlerde sadece perdesiz asmolen çözebilirsin. Muhtemelen sen DTS=1 ya da 2 bölgesindesin.Eğer asmolen çözmek zorundaysanız Mdev/mo oranın 0.75 üzerinde olmalı. Yani devrilme momentlerinin %75'ini perdeler ile karşılamalısın.
Perde-Plak Deprem yükü transferi hatasını çözmen konusunda da benim bildiğim 3 seçenek var.
--Döşeme kalınlığını artırabilirsin.
--Döşemenin yük aktardığı kiriş derinliğini arttırmalısın.
--bunları yapamıyorsan o hatayı aldığın perdenin rijitliğini azaltman gerekiyor.
Projemi ekteki şekilde revize ettim
''BKS>1 & DTS=3,4 & Sds>0.50 koşulu, dişli döşemeli yapılar x'' uyarısı mevcut bunun hakkında ne diyebilirsiniz?
5a.ZIP (1,626kb) downloaded 74 time(s).
Not: tbdy 2018'e göre perdenin kısa kenarının uzun kenarına oranı 1/6 olmalı.