En üst kat kirişlerinde donatıların kirişlere sığmadığını görüyorum. Fikir vermek isyen var mıdır acaba?
Data ektedir.
DATA.rar (4,683kb) downloaded 141 time(s).
* Bazı kirişlerde örneğin, 8@14 yerine 6@16 ... gibi elle değiştire değiştire gittiğimizde rahatlama olabiliyor. gördüğüm kadarıyla kapasite ile ilgili bir sorunu yok, minimumu atmaya çalışırken sığdıramıyor. Kirişleri bence 60dan biraz daha büyütebilirsiniz.
* @18 yerine @20 açarak deneyebildiniz mi acaba?
* 1.kattaki s109 kolonunu ben olsam kirişe hizalardım. (mimari bilmiyorum tabi aklıma geldi sadece)
DENGELENMIS DATA.rar (10,912kb) downloaded 103 time(s).
O donatı yığılması problemini nervür yönlerinde farklılıklar yaparak çözdüm. Ama doğru asmolen yönünü değiştirerek çözemediğimiz zamanlarda donatı çapında artıma gitmek mantıklı teşekkür ederim.
@ÜNVER ÖZCAN, Öncelikle yorumunuz için teşekkür ederim.
Mdev/Mo oranı sağlamıyor Ünver Bey.
Plak birim mesh 0.5 m alın buradan fark olabilir.
Ekran görüntüsü ekte.
Click to View Image194 View(s)
ektedeki görsellerde işaretlediğim yerlerde bir problem olur mu sehim değerleri kurtarıyor ama merak ettim.
Click to View Image125 View(s)
Click to View Image141 View(s)