Analiz sırasında "Object reference not set to an instance of an object" hatası alıyorum. Sebebi nedir acaba? Sadece bir merdiven analizi yaptığım bir proje.
ziya atar
7 years ago
.steel4cad uzantılı dosyanızı buraya ekleyin veya steel@sta.com.tr adresine mail atın. Proje üzerinden bakalım.

tsrnet
  • tsrnet
  • 60.4% (Friendly)
  • Member
7 years ago
Analiz esnasında kesit tesirleri hesaplanamadı, statik hesapta hata var.(492597561) negatif olmayan bir sayı gerekiyor.

Bu hata nereden kaynaklanabilir acaba...

tsrnet
  • tsrnet
  • 60.4% (Friendly)
  • Member
7 years ago
Petek kirişten kaynaklı hatadan oluşuyormuş, güncellemeyi biran önce merakla bekliyoruz...
tsrnet
  • tsrnet
  • 60.4% (Friendly)
  • Member
7 years ago
Döşemeler 9m açıklıkta "ekonomik tasarım için eleman tutuluğunu artırın" ifadesi geliyor, bunun için ne yapılması gerekiyor.

Birde döşeme ortaları devamlı ölü ve hareketli yüklerde kıpkırmızı, hesap sonuçlarına baktığınızda yeterli olduğunu gösteriyor. Ne yapmamız gerekir???

ziya atar
7 years ago
Mail yoluyla sorulara cevap verilmiş olsada forumu takip edenlerinde yararlanabilmesi adına

1)Program analiz sonrasında ilk olarak şekil değiştirmeyi karşınıza getirir.

Bu sayede şekil değiştirmede bir anormallik varmı yanlış giden bir şey varmı

kullanıcı bunu gözlemleyebilir. Çünkü hesaba gerek kalmadan yakın olarak yükler altında yapının nasıl bir deformasyona uğrayacağını mğhendis tahmin edebilir.

Analiz sonrası ilk açılan şekil değiştirme ekranında renkler global olrarak yapını hangi kısmını en çok yerdeğiştirdiğini gösterir.

Gerilme veya zorlanma değildir en çok neresi hareket ediyorsa o kısım kırmızıdır.

Kırmızın anlamı o kısım en çok yer değiştirmiş demektir. Bu taşımadığı anlamına gelmez. O kısımdaki yerdeğiştirme mm nin milyonda biride olsa en büyük yer orasıysa o kısım kırmızı olur.

Yani yapı şekil değişiminde her zaman kırmızı görünen bir yer vardır.

2)Yeterlilik için bağlayıcı olan şey tasarı sonucundaki renklendirmedir.

3)Konuyla ilgili bazı resimler ekliyorum. Kısa özet olarak hemen hemen her yerde petek kiriş kullanılmış. Bu gereksiz olmuş. Bunun yanında petek kirişlere yandan yapılan birleşimlerde bu birleşimlerin delik kısımlarına gelmemesine özen gösterilmelidir.

tsrnet
  • tsrnet
  • 60.4% (Friendly)
  • Member
7 years ago
*Yapıyı hafifletmek amacıyla petek kiriş kullanılmıştır, ancak sehimlerin fazla çıkmasından dolayı aralıkların daraltılması gerekmiştir. Bu da doğal olarak petek miktarını arttırmıştır. Malum mimarlarda fazla döşeme kalınlığı istemiyorlar...

*Analiz esnasında ara sıra kendi kafasına göre "Negatif Değer Ataması Hatası" uyarısı ile analizi durduruluyor...Ama bazende hiç hata çıkmıyor.

*Kompozit döşeme (ve Kafes kiriş profilleri için) yüzey hizalama opsiyonunu bekliyoruz sizlerden tam olarak yakalatmak zor oluyor, ve model hatalarında görünmüyor...

*Kompozit döşemede hasır tanımlamaları ne zaman yapabileceğiz?

*Önceki versiyonda kiriş-kiriş kaynak bağlantısını yeni versiyonda kolon-kiriş opsiyonuna aktarıldı. Petek kirişten dolayı boşlukları kaynak yapılacak bölgede dolu hale getirmek için Lamalı çekme çubuğu ile başlıkları ve gövdeyi kaynakladıktan sonra kiriş-kiriş korniyerli bağlantı gayet düzgün çözüm üretti...

*Radye temel (kötü zeminler için) niye tanımlanmıyor?

*Aşık tanımlamasında profillerin ortasına aşık atılıyor. Profil üzerine gelecek şekilde aşık atılamıyor. Ofset hizalama çalışmıyor?

*Analiz sonrası "Yetersiz Elemanlar" kodları ile açıklayıcı video hazırlayabilir misiniz? Ayrıca bazı birleşimlere "Bilinmeyen" yetersizliği atıyor, bana saçma geldi? Birde tasarım sonucunda en kritik yerler mavi iken, kısa ve en güvenli olduğunu düşündüğünüz yerler kıpkırmızı oluyor?

*Çizim çıktılarında iç ölçüler oluşturulmuyor?

*Çizim editörü içerisinde kesit çıkarma bileşeni bulunsa çok iyi olurdu?

*Çıktılarda birbirinin benzeri kolon ve kirişlerin adlarını yazarken, sonuçları bir kenara sıkıştırıyor ve dar alanda hiçbiri okunmuyor?

*Çizim çıktılarında daha önceden bulunan ancak şimdiki versiyonda bulunmayan pozların birbirine girmesine mani olan otomatik düzenleme niye kaldırıldı?

*Öneri: En çok kullanılan birleşim tiplerinin yüzen toolbara çıkarılması çok kolay kullanım sağlar.

tsrnet
  • tsrnet
  • 60.4% (Friendly)
  • Member
7 years ago
Screenshot_2.jpg

Click to View Image191 View(s)

tsrnet
  • tsrnet
  • 60.4% (Friendly)
  • Member
7 years ago
Yinede sık güncelleştirmeleriniz ve hızlı dönüşleriniz için Onur bey ve sizlere çok teşekkür ederim...
tsrnet
  • tsrnet
  • 60.4% (Friendly)
  • Member
7 years ago
7.4.2 güncellemesi beni perişan etti tasarım sonuçlarını istediğimde çizim makrosu oluşturulamadı hatasını alıyorum. Ayrıca analiz esnasında;

hata.jpg

Click to View Image193 View(s)

Grafik vektör hatası geliyor...

ziya atar
7 years ago
Bugünkü güncellemede sorun düzelmiş olacak.

Petek kiriş ile ilgili tasarımda dll arasında bir uyumsuzluk olmuş. Bu yüzden petek kiriş tasarımı yapılamamış.

Tasarım yapılamadığı içinde tasarım sonuçlarını görmek istediğinizde sonucu açamıyor.

tsrnet
  • tsrnet
  • 60.4% (Friendly)
  • Member
7 years ago
Yetersiz kesit listesinde çıkan hataların ne anlama geldiklerini açıklamanız mümkün mü? Bazılarında "Unknow" diyor o bilmiyorsa bizim bilmemiz biraz zor, çubuk elemanları birleşim kaynaklarında veriyor genelde, bakıyorum hiçbir sorun yok ama programın bu tür uyarısı acaba dedirtiyor.
ziya atar
7 years ago
Projenizin .steel4cad uzantılı dosyasını steel@sta.com.tr ye mail atın.

Yetersizlik veriyorsa hesap raporunda bunula ilgili bir yetersizlik kesin vardır.

Projeye baktıktan sonra daha detaylı dönüş yapabiliriz.

HAYRİ
  • HAYRİ
  • 94% (Exalted)
  • Advanced Member
7 years ago
Diğer arkadaşların e-maille sordukları sorulara verilen cevaplar bu sayfalarda paylaşılırsa mükerrer bilgi edinmeler önlenmiş olur.
HAYRİ
  • HAYRİ
  • 94% (Exalted)
  • Advanced Member
7 years ago
Katlı sistemlerde "Ana kat" tanımı yapılması gerektiği söylenmişti. Eğik Çerçeve sistemlerde böyle bir tanımlama yapılması gerekir mi? Gerekirse hangi kot girilmeli, kenar mı, mahya mı?
ziya atar
7 years ago
Kat tanımlamanız analizi ve statik sistemi değiştirmez. Yönetmelik kontrolleri ve tasarım parametrelerini değiştirir.

Hol tipi yapılarda kolon üst noktalarına kat tanımlayabilirsiniz. Kat tanımı daha çok döşeme sistemi ile oluşmuş kısımlarda kullanılabilir.

ogcn
  • ogcn
  • 53.8% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
7 years ago
Analiz sırasında hata oluşuyor ve "nesne başvurusu bir nesin'in örneğine ayarlanmadı" hatası alıyorum sebebi nedir?
ziya atar
7 years ago
modelinizi buraya ekleyin yada steel@sta.com.tr mail adresine gönderin.

Modelinizde hata kontrolü yaptırın.