Civil_46
  • Civil_46
  • 66.4% (Friendly)
  • Member Topic Starter
3 years ago
Herkese iyi günler. Sorum performans analizlerinde bina önem katsayısı hakkında olacak.

"15.4.2 – Deprem etkisinin tanımında, 2.2’ye göre belirlenen deprem yer hareketi düzeyleri için 2.3.4 veya 2.4.1’de verilen yatay elastik tasarım spektrumu kullanılacaktır. Deprem hesabında 3.1.2’de tanımlanan Bina Önem Katsayısı uygulanmayacaktır ( I =1.0 ). " (sayfa 334/416)

1 - Yukarıdaki madde de bina önem katsayısı uygulanmayacaktır (I=1.0) deniliyor. Performansını yapacağım bina okul binası, "Tablo 3.1 – Bina Kullanım Sınıfları ve Bina Önem Katsayıları" (sayfa 36/416) tablosundan okul binasının BKS=1 ve I=1.5, bunları kullanarak deprem tasarım sınıfları vs belirleniyor. Bu tabloya göre okul binası için DD-1 ve DD-3 ŞDGT'e göre 2 adet deprem analizi yapmam gerekiyor. ( bu mu doğru mu ? )

2 - Ben şimdi Madde 15.4.2'e uyarsam bina önem katsayım I=1.0 ve buna bağlı olarak BKS=3 oluyor,sonuç olarak okul binası, hastane, konut vs bakmaksızın her bina için DD-2 ŞDGT 'ye göre 1 adet analiz yapmam yeterlimi oluyor ? (Tablo 3.4 / syf39/416) (Bu mu doğru ? )

Yukarıdakilerden hangisi doğru ? Şimdiden teşekkür ederim.

guraykose
3 years ago
1- önce DD2 deprem düzeyi şartlarına göre ŞGDT (nonlineer) analiz yapıp, normal performans hedefi KH sağlamak zorundasınız,

2-ayrıca, DD3 için; ŞGDT (nonlineer) analiz yapıp, ileri performans hedefi SH sağlamak zorundasınız,

3- ve dahi, DD1 için; ŞGDT (nonlineer) analiz yapıp, ileri performans hedefi KH sağlamak zorundasınız,

bu sağlamaları raporda teyit etmek, şartların tümü birlikte sağlanana kadar, yapınızı güçlendirip analizleri yenilemek ve raporlamak zorundasınız...

kolay gelsin.

G. KÖSE

Civil_46
  • Civil_46
  • 66.4% (Friendly)
  • Member Topic Starter
3 years ago
Güray bey cevabınız için teşekkür ederim.

Fakat TBDY 2018 Tablo 3.4 (c) (syf 39/416) baktığımız zaman DTS=1a ve 2a için DD-1 ve DD-3 analizlerini istiyor, DTS=1,2,3,3a,4,4a için ise DD-2 yi istiyor, ama siz DD-1,DD-2 ve DD-3 için analiz yapmak zorundasınız diyorsunuz . Neye göre bu üç analizide yapmak zorundayız ? Acaba ben mi birşeyleri gözden kaçırıyorum.

ÜNVER ÖZCAN
3 years ago
Merhaba

Anladığım kadarıyla elimizde donatı ve beton tespitleri yapılmış, projeye işlenmiş, Performans hesabı yapacağınız BKS=1, BYS=>2 olan bir okul binası var.

Yapılacaklar

1- Şayet DTS=1,2,3,3a,4,4a ise tek hesap yapılacak;

I- DD-2, ŞGDT göre KH sağlayacağız, (TBDY2018 Tablo 3.4. c göre sol taraf)

2- Şayet DTS=1a,2a ise iki hesap yapılacak;

I- DD-1, ŞGDT göre KH sağlayacağız, (TBDY2018 Tablo 3.4. c göre sağ taraf)

II- DD-3, ŞGDT göre SH sağlayacağız, (TBDY2018 Tablo 3.4. c göre sağ taraf)

Not: Performans hesabı kurtarmazsa, okul binası Süreklilik şartlarını sağlıyorsa nonliner hesap yaptırılabilir.

Ünver ÖZCAN