Posted by: Recep_S_40 - May 18, 2019 6:48:39 AM |
---|
Bodrumsuz yapılarda ve subasmanı perde olan projelerde, temel ve subasman arasında dolgu yapılacağı için döşeme atmıyoruz. Dolayısıyla "perde deprem yükü transferi" hatası alıyorum. Ne yapabilirim? Yardımcı olur musunuz? İlgili dosya ektedir. [attach]1191[/attach] |
Posted by: ERAY BESNİLİ - May 20, 2019 1:54:47 AM |
---|
Bu proje için subasman perdesini kat olarak değil de , temel kirişi üzerinde çevre hatılı olarak tanımlamanızı tavsiye ederim. İyi çalışmalar.. |
Posted by: Recep_S_40 - May 20, 2019 7:41:25 AM |
---|
[quote=ERAY BESNİLİ;2296]Bu proje için subasman perdesini kat olarak değil de , temel kirişi üzerinde çevre hatılı olarak tanımlamanızı tavsiye ederim. İyi çalışmalar..[/quote] Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. |
Posted by: Recep_S_40 - May 24, 2019 3:54:37 PM |
---|
[quote=ERAY BESNİLİ;2296]Bu proje için subasman perdesini kat olarak değil de , temel kirişi üzerinde çevre hatılı olarak tanımlamanızı tavsiye ederim. İyi çalışmalar..[/quote] Peki bu hatıl üzerine duvar yükü giremiyor muyuz? Sadece hareketli yükün girilebildiğini görüyorum. |
Posted by: zetanmüh - June 14, 2019 8:05:13 AM |
---|
[quote=ERAY BESNİLİ;2296]Bu proje için subasman perdesini kat olarak değil de , temel kirişi üzerinde çevre hatılı olarak tanımlamanızı tavsiye ederim. İyi çalışmalar..[/quote] Bilgilendirmeniz için teşekkürler, eğer temel sistemi radye olsa idi subasman hatıllarını yani çevre hatıllarını nasıl atabilirdik, bilgilendiririseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar |