Posted by: guraykose - May 9, 2015 4:39:58 AM |
---|
resmin uzerine sol tık yaparak büyütebilirsiniz. [ATTACH]6[/Attach] |
Posted by: mehmet - May 17, 2015 6:19:23 AM |
---|
hareketli yük olarak tanımlayabilirsiniz. |
Posted by: eranius - June 15, 2015 6:30:21 AM |
---|
dolgu kısmını ayrı bir kat olarakmı tanımlıyorsunuz? |
Posted by: mehmet - June 15, 2015 11:07:56 AM |
---|
[quote=eranius;88]dolgu kısmını ayrı bir kat olarakmı tanımlıyorsunuz?[/quote] hayır. sadece 1.9*h(toprak yüksekliği)+2,4*h(beton kalınlığı) ilave hareketli yük olarak girin |
Posted by: HAYRİ - March 25, 2017 9:59:56 AM |
---|
Güray bey; Subasmanı yükseltmek için Radye üzerine yapılan dolgudan dolayı döşeme yükünü almaya gerek var mı? Belki önemli değil, yük alınsa daha iyi ama anlaşılması açısından sorma gereği hissettim. Ara bölmelerde ve kenarlarda perde olduğuna göre döşemeleri taşıyacak olan elemanlar bu sistemde perdeler olmuyor mu? Ayrıca bu ve benzeri sistemlerde Kat yüksekliğini dolgu yapılacak kadar yüksek mi alıyorsunuz, yoksa dolgu yapılacak yükseklik kadar bir kat mı sisteme ilave ediyorsunuz? İyi çalışmalar. |
Posted by: guraykose - March 26, 2017 9:08:48 AM |
---|
Radye temel üzerine dolgu yapacaksanız dolgu+dolgu üzeri betonu+hareketli yük hepsini almalısınız. 50-60 cm subasman ihtiyaçlarında, kat yüksekliğini subasman kadar fazla alıp, radye temelde bağ kirişleri ile, mütemadi temel sisteminde subasman hatılları ile oluşturuyorum. 1m. ve üzerinde ise, subasmanı ayrı bir katmış gibi girip, subasmanı bodrum perdeleri ile oluşturup, bu katı rijit bodrum kabul ediyorum. G.KÖSE |
Posted by: mutalip13 - November 10, 2017 12:12:06 AM |
---|
Güray bey subasman kotunun tanımlandığı birkaç çizim paylaşırmısın. çizimleri proğramda açıp incelemek istiyorum. sta 4 te yeniyim yardımcı olursanız çok sevinirim. |