board logo
Posted by: smtdzmn - April 20, 2020 6:37:21 AM
belediye tarafından geoteknik raporda TBDY 2018 E göre temellerin kayma eşitsizliğinin sağlandığının gösterilmesi isteniyor. Geoteknik raporu hazırlayan arkadaş bunun için x ve y yönü tasarım yatay kuvveti Vth değerlerini istedi. bu değerleri raporun hangi kısmından buluyoruz? [b]DEPREM KUVVETİ (t) Deprem tepe yükü Ftx= 11.55 Fty= 13.74 (t) Vtx= 159.06 > 0.04.I.Sds.W = 95.44 TBDY2018 4.7.1.1 Vty= 175.41 > 0.04.I.Sds.W = 95.44 X Deprem kontrol: 0.90 × 219.908 = 197.918 > 159.064 >>> 197.918 Y Deprem kontrol: 0.90 × 261.768 = 235.591 > 175.408 >>> 235.59[/b] raporun deprem kuvveti kısmından alınan bu değere doğru mu? yardımcı olabilirseniz sevinirim

Posted by: guraykose - April 20, 2020 1:09:42 PM
[attach]1464[/attach]