Posted by: durmazyapi - August 18, 2020 9:17:07 AM |
---|
Merhaba kiriş üzerine oturan kolon ne kadar sağlıklı olur. Yönetmenlik 3.6.2.4 (b), 3.6.2.4, 4.4.3 ve 4.8.2 ye göre kolon üzerine kiriş oturtabilirmiyiz bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir. |
Posted by: ÜNVER ÖZCAN - August 18, 2020 11:52:04 AM |
---|
Merhaba Güçlendirmede mecburen kullanımın dışında bu maddelere uygun bina yapmayın. Ünver ÖZCAN |
Posted by: c20beton - August 20, 2020 12:42:13 AM |
---|
Merhaba, yönetmeliğimiz bize 3.6.2.4 (b) de bunu düşey deprem hesabı ile yapabileceğimizi söylüyor. O halde yapmamızda bir sakınca yok çünkü biz TBDY ye göre tasarım yapıyoruz. Ancak şahsi görüşüm; hepimiz biliyoruz ve tasarım yaparken fark ediyoruz ki yönetmelik bazı konularda aklımıza yatmıyor veya istediklerimizi bulamıyoruz. Burada mühendis olarak bize düşen bu tür uygulamalara mimari tasarım aşamasında izin vermemek. Biliyorum ki bazen de mimariye müdahale etmek zor oluyor. Bu bambaşka bir mesleki konu aslında. Ben bu tür zorlama uygulamaları yapmak istemiyorum açıkcası. İyi çalışmalar dilerim. |