Ziya Bey
Riskli Bina Tespit Yonetmeliginde 4.1.10.a maddesi
4.1.10 Rölöve alınan katlarda, güçlendirme amacı ile sonradan ilave edildiği mevcut projeler veya
yerinde tespitler ile belirlenen betonarme mantolu kolonlar, çelik mantolu kolonlar, lifli
polimer sargılı kolonlar ve perdelerde bilgi toplama işlemleri aşağıdaki maddelere göre
yapılacaktır.
a. (Değişik:RG-21/6/2019-30808)Tüm kenarları betonarme manto ile güçlendirilmiş
kolonlar, mantolu kolon olarak dikkate alınacaktır.Bunun dışındaki durumlarda, manto
ihmal edilerek mevcut betonarme eleman için rölöve işlemleri gerçekleştirilecektir.
ile 4.3.5 maddesi
4.3.5 Betonarme elemanların moment kapasiteleri TS 500’de verilen kurallar kullanılarak,
mevcut malzeme dayanımları ve bilgi düzeyi katsayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
Güçlendirilmiş elemanların moment kapasiteleri bu kurallara ilave olarak aşağıdaki şartlar
dikkate alınarak hesaplanacaktır:
a. Betonarme mantolu kolonların kapasite hesaplarında mevcut kolon donatıları ihmal
edilecek, manto bölgesinde tespiti yapılan donatılar hesaplarda dikkate alınacaktır.
Mantolu kolon beton dayanımı manto dayanımına eşit alınacaktır. Mantolu kolon
moment kapasitesi 0.9 ile çarpılacaktır. Kesme kapasitesi hesabındaise, mantolu kolon
kesiti ve manto bölgesinde tespiti yapılan enine donatı özellikleri kullanılacaktır.Mantolu
kolonların değeri hesabında kullanılan kolon plastik momentleri, sadece mantoda
bulunan boyuna donatı kullanılarak hesaplanacak ve 1.6 ile çarpılarak kullanılacaktır.
b. Çelik mantolu kolonların moment kapasitesi hesabında betonarme kesit dikkate alınacak
ve çelik mantonun eğilme kapasitesine etkisi ihmal edilecektir. Çelik mantonun kesme
kapasitesine katkısı D.2’ye göre hesaplanacaktır.
c. Lifli polimer ile plastik mafsal bölgeleri sargılanmış kolonun moment kapasitesi lifli
polimer ihmal edilerek hesaplanacaktır.Lifli polimerin kesme kapasitesine katkısı D.2’ye
göre hesaplanacaktır
maddeleri geregi
1-4.3.5.a maddesi icin eger 4 tarafli bir kolonda manto varsa mantolu kolon kabul edilmekte ayrica mantolu kolonda kapasite hesabinda sadece mantodaki donatilarin dikkate alinacagi mevcut kolondaki donatilarin dikkate alinmayacagi kesme hesabindaysa mantolu kolon kesitiyle mantodaki donatilarin alinacagi belirtilmis.
Programda mantolu kolon olarak girildiginde manto(poligon kolon) ve mevcut kolon olarak iki ayri kolon olarak hesaba katildigini biliyorum.
Bu durumda bir guncellenme yapilacak mi
2-4.3.5.b maddesi geregi celik mantolu kolonla ilgili olarak celik mantonun egilmede etkisi alinmayacagi ancak kesmeye katkisinin alinacagi belitilmis olmasi sebebiyle kolonlarda sta4de celik manto tanimlanma imkani saglanabilicekmi ayrica risk analizi belirtilen hesaplamalarla ilgili olarak guncelleme yapilacakmi
3-Son olarak lifli polimerdede yine egilmede etkisi olmayacagi kesmede etkisi olacagi belirtildiginden yine bu lifli polimer risk analizinde bu sekilde mi alinmaktadir.Sayet degilse guncellenme yapilacakmi
Yukaridaki yazilanlarla ilgili olarak guncellemeyle ilgili olarak bilgi vermenizi degerli goruslerinizi bildirmenizi rica ederim.
Saygilarimla
Posted by: ziya atar - August 4, 2021 8:30:02 AM
Merhaba,
[quote]1-4.3.5.a maddesi icin eger 4 tarafli bir kolonda manto varsa mantolu kolon kabul edilmekte ayrica mantolu kolonda kapasite hesabinda sadece mantodaki donatilarin dikkate alinacagi mevcut kolondaki donatilarin dikkate alinmayacagi kesme hesabindaysa mantolu kolon kesitiyle mantodaki donatilarin alinacagi belirtilmis.
Programda mantolu kolon olarak girildiginde manto(poligon kolon) ve mevcut kolon olarak iki ayri kolon olarak hesaba katildigini biliyorum.
Bu durumda bir guncellenme yapilacak mi[/quote]
Maddeye uygun şekilde analiz yapılıyor.
[quote]2-4.3.5.b maddesi geregi celik mantolu kolonla ilgili olarak celik mantonun egilmede etkisi alinmayacagi ancak kesmeye katkisinin alinacagi belitilmis olmasi sebebiyle kolonlarda sta4de celik manto tanimlanma imkani saglanabilicekmi ayrica risk analizi belirtilen hesaplamalarla ilgili olarak guncelleme yapilacakmi[/quote]
Programda çelik manto imkanı bulunmuyor ve yakın zamanda riskli bina tespitiyle ilgili bir eklenti düşünülmüyor. Çok sorulduğu için söylüyorum az kat lı binalar dışındaki orta ve yüksek katlı binalar için riskli yapı analizi için bir çalışmamız yok.
[quote]3-Son olarak lifli polimerdede yine egilmede etkisi olmayacagi kesmede etkisi olacagi belirtildiginden yine bu lifli polimer risk analizinde bu sekilde mi alinmaktadir.Sayet degilse guncellenme yapilacakmi[/quote]
Maddeye uygun şekilde analiz yapılıyor.
Konuyla ilgili çok bilgi sahibi olmadığım için sorup size dönüş yapıyorum detaylı öğrenmek istediğiniz bir konu varsa bizi ararsanız daha detaylı yardımcı olurlar.