Posted by: emresametoz - September 21, 2021 4:49:31 AM |
---|
[img]https://r.resimlink.com/1XN06.jpg[/img] 5 KATLI BODRUMLU VE ASMA KATLI 15CM PLAK DÖŞEME İLE TASARIMI BİTMİŞ YAPIMIZDA 5.KAT PLANINDA EXTREM BİR DURUM OLMAMASINA RAGMEN DÖŞEMEDE KESİT YETERSİZLİK UYARISI VERİYOR 15 CM OLAN DÖŞEMEMİ MİN 17 YAPMAMI İSTİYOR |
Posted by: Muratt - September 22, 2021 9:11:24 AM |
---|
[quote=emresametoz;3050][img]https://r.resimlink.com/1XN06.jpg[/img] 5 KATLI BODRUMLU VE ASMA KATLI 15CM PLAK DÖŞEME İLE TASARIMI BİTMİŞ YAPIMIZDA 5.KAT PLANINDA EXTREM BİR DURUM OLMAMASINA RAGMEN DÖŞEMEDE KESİT YETERSİZLİK UYARISI VERİYOR 15 CM OLAN DÖŞEMEMİ MİN 17 YAPMAMI İSTİYOR[/quote] DÖŞEME SÜREKLİLİĞİNİ VE ÇALIŞMA YÖNÜNÜ KONTROL EDİN |
Posted by: emresametoz - September 24, 2021 12:07:24 AM |
---|
Döşeme Süreliliğini Kontrol ettim ; Her çözümümde hatasız yapılmış. Çalışma Yönü il ilgili ; Görüyorsunuz ki kullandığım döşeme sistemi plak, asmolen veya kaset olmadığı için yön bilgisi verilememektedir. |
Posted by: mhmmd.lksz - September 24, 2021 9:09:33 AM |
---|
Bahsi geçen döşemeyi siliniz yeniden oluşturunuz. Eğer halen düzelmedi ise modelinizi buraya eklerseniz kontrol edebiliriz. |
Posted by: Muratt - September 26, 2021 7:18:23 AM |
---|
[quote=emresametoz;3054]Döşeme Süreliliğini Kontrol ettim ; Her çözümümde hatasız yapılmış. Çalışma Yönü il ilgili ; Görüyorsunuz ki kullandığım döşeme sistemi plak, asmolen veya kaset olmadığı için yön bilgisi verilememektedir. [/quote] döşeme tipinden bağımsız olaak her döşemenin çalışma yönünü verebilirsiniz. |