Posted by: cemotion23 - March 12, 2022 10:04:10 AM |
---|
Sta4Cad kuyu temel hesabı yaparken aktif statik yük hesabındaki kohezyon derinliğini nasıl hesaplıyor? Normalde literatürlerde kohezyon derinliği z0; z0=2c / (γn √Ka ) formülüyle hesaplanıyor. kohezyon değerimiz lab sonuçlarında 68 kN/m2 verilmiş ve sta4cad e de bu şekilde giriyoruz. Bu formülle hesaplayınca yaklaşık 12-13 m çıkarken sta4cad raporunda mantıklı olan 1,2 m çıkıyor. Kuyu temel derinliğimiz toplam 4 m. sta4cad kohezyonu nasıl alıyor, anlamadım. |
Posted by: Necati Yürük - March 12, 2022 4:12:08 PM |
---|
elle hesaplarken c değerini ton/m2 ye çevir.(sanırım 10 kat fazla çıkarmışsın.) |
Posted by: esrarıbatıni - March 21, 2022 2:43:50 AM |
---|
[quote=cemotion23;3170]Sta4Cad kuyu temel hesabı yaparken aktif statik yük hesabındaki kohezyon derinliğini nasıl hesaplıyor? Normalde literatürlerde kohezyon derinliği z0; z0=2c / (γn √Ka ) formülüyle hesaplanıyor. kohezyon değerimiz lab sonuçlarında 68 kN/m2 verilmiş ve sta4cad e de bu şekilde giriyoruz. Bu formülle hesaplayınca yaklaşık 12-13 m çıkarken sta4cad raporunda mantıklı olan 1,2 m çıkıyor. Kuyu temel derinliğimiz toplam 4 m. sta4cad kohezyonu nasıl alıyor, anlamadım.[/quote] Merhaba Kohezyon derinliği hesaplanırken duvar yüksekliğinin %25 ile sınırlanır bu değerden fazla kohezyon derinliği olmayacaktır. Bundan kaynaklanıyor. |