Posted by: zel - April 10, 2017 2:23:21 AM |
---|
[attach]433[/attach]merhaba arkadaşlar.analiz sonrası raporunu aldığım bu projede raporu incelerken bazı kiriş donatı bilgisi verilmişken bazılarında hatta bir çoğunda DONATI GİRİLMEMİŞ bilgisini vermekte oysaki analiz sayfasında aynı kirşlerin üsüne tıkladığımda donatılarım mevcut. bunun böyle olması neyden kaynaklı? yardımcı olursanız sevinirim.. |
Posted by: zel - April 10, 2017 2:33:06 AM |
---|
[attach]434[/attach] arkadaşlar buda rapor kısmında güçlü kolon sonuçları kısmında mevcut tabloda her satırın tikli olmaması bir sorunumu teşkil ediyor caba fikirlerinizi almak isterim. ve rapor kısmında nerelere dikkatli bakmak kontrol etmek gerekli fikir ve önerilerinizi almak istiyorum. saygılar... |
Posted by: Mustafaarpali - September 22, 2020 4:35:46 PM |
---|
Aynı sorun ile karşılaştım. Bir cozum buldunuz mu? |
Posted by: sta4bölüm - July 13, 2022 6:03:56 AM |
---|
biraz geç gelmiş bir cevap olacak ama kolon üst kat , Nd < 0.1 Ac.fck veya panel başlığı koşulları yazması buralarda güçlü kolon kontrolü yapılma zorunluluğu olmamasından kaynaklı. |