Posted by: Ninova - November 10, 2017 3:55:16 PM
Yeni kullanıcıyım. Rijitlik merkezi ve Ağırlık merkezini çakıştıramıyorum. Rijitlik merkezi ve Ağırlık merkezi çakışmazsa nasıl bir sorun yaşarım ? Bunu nasıl aşabilirim? Veya Sta4Cad bu problemi inceleyip çözüyor mu ?

Posted by: avcioglu - November 12, 2017 5:23:12 AM
Mümkün mertebe çakıştırın. Fakat bu sonucta mimari bir konu, illa ki çakışmayan projeler olur. Deprem yönetmeliğine göre gerekli burulma kontrolleri zaten yapılıyor. Yani yönetmeliğin izin verdiği seviyeyi aşarsanız program sizi uyarır. Aradaki fark fazla olursa burulma kuvvetleri yüzünden yapı daha çok zorlanır ve ona göre metrajı vs artar veya kolonlar yetersiz çıkabilir

Posted by: Ninova - November 12, 2017 8:54:28 AM
Hocam , programın hangi aşamasında uyarı alırım? Yönetmeliğe aykırı veya sorun teskil edecek bir fark varsa ?

Posted by: Koray - March 1, 2018 4:47:59 AM
[quote=Ninova;961]Hocam , programın hangi aşamasında uyarı alırım? Yönetmeliğe aykırı veya sorun teskil edecek bir fark varsa ?[/quote] ağırlık merkezi (g) ile rijitlik merkezi (r) mümkün olduğunca birbirine yaklaştırman lazım. uzak olduğu zaman donatı metrajın çok yüksek çıkar yada kolon kesitlerin kurtarmaz büyütmeni ister. rijitlik merkezinin ağırlık merkezinin hangi tarafında kalıyorsa o taraftaki kolon boyutlarını küçültmen yada ağırlık merkezi tarafındaki kolonları büyüterek sorunu çözebilirsin. avcioglu nun dediği gibi bazı mimari projelerde bunları çakıştıramayabilirsin.

Posted by: Koray - March 6, 2018 4:51:38 AM
rijitlik ve ağırlık merkezi ile benimde sorum olacak. projelerimde tip katlar arasında rijitlik merkezlerinin her katta değiştiğini görüyorum. katlar arası kesme kuvvetleri farklı olduğu için rijit merkezi değişiyor diye tahmin ediyorum. alt katta üst üsteyken 4 katlı binada en üst katta 1-1.5m ağırlık merkezi ile arasında kayma oluyor. ben merkezleri alt katta en yakın olacak şekilde ayarlıyorum üst katlara müdahale etmiyorum. rijitliği alt kata göre ayarlamam daha doğru diye düşündüm doğrumu düşünüyorum?

Posted by: avcioglu - March 6, 2018 8:56:10 AM
Merhaba Koray bey, Doğrudur simetrik olmayan bir sistemin üstünde(genellikle bodrum perleleri) simetrik devam eden sistemde rijitlik merkezi yavaş yavaş değişir. Fakat bu konuyu bence söylediğiniz kadar hassas dikkate almanıza gerek yok. Çünkü ağırlık merkezi de bizim düşündüğümüz noktada tam değil, deprem anında hareketli yüklerin konumlarını şimdiden net bilemiyoruz mesela.. Veya yüklerle ilgili başka birçok varsayım da yapıyoruz. Mümkün mertebe kendi katındaki (alt kattaki değil) rijitlik merkezine yaklaştırmak lazım, ama öyle 1-2m kayma gerçekte çok şey ifade edeceğini sanmıyorum..