Posted by: Bluedarkness48 - July 20, 2015 1:30:35 AM
Merhaba Arkadaşlar Muğla da ikamet eden bir inşaat mühendisiyim. Önceden balkon derinliği 1.25m yapılıyordu. Yeni imar planı değişikliğinden sonra mimarlar artık 2.0m balkon yapılabildiğini söylüyorlar. Müşterilerde daha rahat kullanım için 2m balkonu tercih ediyorlar. şimdi benim sorum çerçeveli sistemde çözdüğüm yapıda derin kirişin ucuna 2.0m derinlikte asmolen konsol yapmak için dikkat etmem gereken hususlar varmıdır... Tecrübeli arkadaşlarımdan da görüş rica ediyorum..

Posted by: guraykose - July 20, 2015 6:32:51 AM
kesit kurtardıktan ve sehim şartı yerine geldikten sonra yapabilirsin, kalıp planında ters sehim değerlerini yazdır ve kalıp yapılırken konsol ucunu en az sehim değeri kadar üst kotta çaktır. G.KÖSE

Posted by: fatih tercan - August 2, 2015 12:45:38 AM
Yapılabilir sorun olmaz. Biz derin kiriş olmadan belirtmiş olduğunuz uygulamayı projelerde uyguluyoruz. Güray Bey'in belirtmiş olduğu konulara dikkat ederseniz sorun teşkil etmez. Konsol donatılarında %20 civarında bir artırım yapmanız sizin için güvenli alanda kalmanızı sağlayacaktır.