Posted by: barış - Friday, March 30, 2018 1:20:41 PM
ben modelimde 3m konsol verdiğim halde sehim hatası vermiyor döşeme kalınlığı 12 olduğu halde. yardımcı olursanız sevinirim
sta data dosyası linktedir
https://yadi.sk/d/Q64d8joy3TveSH
Posted by: inmyildirim - Saturday, March 31, 2018 2:58:18 AM
Merhaba yapı reelde bir şey ifade ediyor mu? yoksa sizin pratik açısından yaptığınız bir dizayn mı ?
Posted by: ÜNVER ÖZCAN - Saturday, March 31, 2018 4:11:24 AM
Merhaba
--V13 ile çözüldüğünde bu döşeme 10 cm ile kurtarıyor,
--V14 ile çözüldüğünde bu döşeme 13 cm ile kurtarıyor.
Versiyonlar arası kalınlıklarda %30 fark var.
Hangi versiyonu güvenle uygulamamız lazım?
Posted by: brsozgun - Saturday, March 31, 2018 4:21:04 AM
yapı reelde 1.5m konsol olarak kullanılacak ben 3m konsol yapıp denemek istedim ama sehim hesabını kurtarması bana mantıksız geldi sizce de 3m sadece bir döşeme sehimsiz durabilir mi
Posted by: inmyildirim - Monday, April 2, 2018 5:01:04 AM
[quote=brsozgun;1305]yapı reelde 1.5m konsol olarak kullanılacak ben 3m konsol yapıp denemek istedim ama sehim hesabını kurtarması bana mantıksız geldi sizce de 3m sadece bir döşeme sehimsiz durabilir mi[/quote]
Hatalarınız:
-1. ve 2. deprem bölgelerinde I=1.4 alınan yapılar yüksek sünek ve ya karma yapı olarak çözülmelidir...
-Plak, reelde çift yönde çalışmıyor fakat siz programa çift yönde çalıştığını belirtmişsiniz. Bu yüzden 15cm kurtarmış.
Çözüm: R:8 olarak alın. Programda, reelde de olduğu gibi plağın tek yönde çalıştığını belirtin. Analiz sonrası döşeme detayına bakarsanız 27cm minimum kurtaracağını göreceksiniz...
Not: Tasarımınızdan ne tür yapı olduğunu anlayamadım fakat halkın uzun süreli yığıldığı yapılarda hatıl kullanmanız pek uygun değil. Deprem yönetmeliğine göre Kirişlerde minimum bw=25 olmalı.
[img=https://i.hizliresim.com/azrMVB.png]Çift yönde çalışan plak (analiz detayı)[/img]
[img=https://i.hizliresim.com/6JWq33.png]Tek yönde çalışan plak (analiz detayı)[/img]