board logo
Posted by: follower - September 23, 2022 3:31:25 PM
Ziya Bey Taban levhası birleşimlerinde bulunan aşağıdakı 3 adet resımdekı birleşimlerde boru profıl taban levhası altındaki groutlar birleşim ilk atıldıgında sadece taban levhası altında kolonun alanıyla sınırlı kalmakta tum taban levhası altına dagılmamaktadır.Birleşim cızgısı tıklanınca solda makroda sadece kalınlıgı degişmektedır.Bu sebepleki kolon altındakı temel once fıltrelenerek akabınde grout secıldıgınde kacıklık verılebılmektedır. Burada bırleşimin defautunda grotun taban levhası altında sadece kolonla sınırlı olmamalı tum taban levhası altında olacak sekilde guncellenmesını ayrıca taban levhası dairesel oldugundan mumukunse dairesel şekilli grout verilme imkanınında eklenmesını rıca eerim. Aşagıda ılgılı ekran goruntulerı mevcuttur.[attach]3104[/attach][attach]3105[/attach][attach]3106[/attach][attach]3107[/attach][attach]3108[/attach][attach]3109[/attach][attach]3110[/attach]

Posted by: ziya atar - September 28, 2022 8:11:03 AM
Merhaba, Bu elemanlar temel birleşimi yerleştirildikten sonra sonradan dökülen yüksek dayanımlı betondur.  Çizim ve metrajda yer almazlar.  Grafik olarak düzeltilmesini notlarımıza ekliyoruz.