Posted by: Distingue - May 10, 2023 8:21:15 AM
Merhaba, bu şekilde taslak statik proje çizmiştim. Fakat zemin etüdü esnasında görseldeki işaretli alanda zayıf birime rastlandığı belirtildi ve bundan dolayı kademeli temel yapmaya karar verdik. Bu durumda 1 metrelik kademe olması gerekiyor. Kademelendirme konusunda öneriniz ne olur? Sizce en optimum çözüm nedir? [url=https://i.hizliresim.com/o3j5yms.png][img]https://i.hizliresim.com/o3j5yms.png[/img][/url]

Posted by: guraykose - May 11, 2023 8:31:36 AM
lokal bir bölge  olduğu için, kademe yerine  bölgesel zemin iyileştirmesi yapılarak, tek düzlem temeli yapmak daha pratik ve uygun olur kanaatindeyim. G.KÖSE

Posted by: follower - May 11, 2023 8:59:51 AM
Temellerde hareketli yuku 500 yerine 350 almissiniz.Ayrica kademe illaki yapilacaksa ve de kademe yuksekligi fazla olacaksa yanal toprak itkisini kademeye vermek icin kademe olan yere betonarme perde tanimlayarak yanal itkiyide verebilirsiniz kademe azsa radyedende kademe yapabilirsiniz asansor cukurundaki gibi diye dusunuyorum 

Posted by: Distingue - May 15, 2023 6:55:58 AM
[quote=guraykose;8367]lokal bir bölge  olduğu için, kademe yerine  bölgesel zemin iyileştirmesi yapılarak, tek düzlem temeli yapmak daha pratik ve uygun olur kanaatindeyim. G.KÖSE[/quote] Öneriniz için teşekkürler Güray Bey. Lokal bir bölge fakat etüdü yapan mühendis hafriyat alındığında zayıf birimin ortadan kalkacağını düşünüyor. O sebeple kademeli temel yapıp daha sonra projede tadilat yapmayı düşünmüştük. [quote=follower;8368]Temellerde hareketli yuku 500 yerine 350 almissiniz.Ayrica kademe illaki yapilacaksa ve de kademe yuksekligi fazla olacaksa yanal toprak itkisini kademeye vermek icin kademe olan yere betonarme perde tanimlayarak yanal itkiyide verebilirsiniz kademe azsa radyedende kademe yapabilirsiniz asansor cukurundaki gibi diye dusunuyorum [/quote] Dikkatiniz için teşekkürler, yükü düzeltmiştim. Kademe yapımı zorunluluk değil ama yukarda da dediğim gibi hafriyat alındığında zayıf birimin ortadan kalkacağı ön görülüyor. Şu anda yapıyı direkt 1 metre aşağıya alıp daha sonra hafriyat aşamasında eğer zayıf birime rastlanmazsa tadilat ile 1 metre yukarıda tasarlamayı düşünüyorum.