Posted by: Civil_46 - Friday, January 19, 2024 9:32:59 AM
Binanın mevcut hasır donatılarını girmek istiyorum fakat donatı düzenleme kısmında klasik perde donatıları atanabiliyor ama ben hasır donatılarını atayamıyorum. Nasıl yapabilirim ?

Posted by: Sedat C - Friday, January 19, 2024 7:27:46 PM
Merhabalar, Analiz sonuçlarındaki panellerdeki hasır donatıyı,  hasır donatıdan nervürlü donatıya akma dayanımlarınada dikkat ederek tahvil etmektedir.  

Posted by: Civil_46 - Friday, January 19, 2024 8:40:21 PM
Sedat bey dediğiniz den çok bişey anlamadım açıkcası k.bakmayın :) Mevcut projedeki donatı : "2#9 + 2#27 - Q257/257" bu şekilde , ben bu donatıyı nasıl gireceğim ?

Posted by: Sedat C - Saturday, January 20, 2024 3:50:39 AM
Analiz sonuçlarında hasır donatıları açın. Mevcut donatılandırmanız hasır donatı olsun. Analiz sonuçlarından aktarın. Program aktarırken onları alacaktır. [attach]4278[/attach] [attach]4279[/attach]