Posted by: ersinkzmaz1 - Tuesday, September 16, 2025 4:27:45 AM
Herkese merhaba acıkcası artık sta4cadi aramakta yüzüm yok burdan yazim :D Elimizde bir adet kirissiz doseme yapma zorunlulugumuz var muadil firmanın programıda elimizde söz konusu olan yapı sta4cadde fiktif kiris ile cözülmekte buraya kadar sıkıntımız yok velahsıl fiktif kirisler süreklilik arz etmiyor donatıları büküyor kolondan kolona bu 1 ve 2. kısım ise ilgili muteahit firma bizden bu donatıları tip ve belli aralıkta atmamızı istiyor ki mantıklı bina coook buyuk alanda oturuoyor ( burda radye temel gibi hani 16/20 ) ve boy atılmasını istiyor ama doseme aralıkları 12 m olmadııgından donatılar boy atılamıor muadil program bunu yapıor fakat onlarda tabi doseme cok genis oldugundan tse 500 uyarısı veriyor bu konuda yardımcı olabilirimiyiz

Posted by: ersinkzmaz1 - Monday, September 22, 2025 6:21:34 AM
kimse bu sorunla karslasmadımı acaba :S

Posted by: Sedat C - Monday, September 22, 2025 7:02:10 AM
Merhabalar, Sorunu net bir şekilde fotoğraflı açıklayınız ve bize mail atınız sorunuzu anlayamadım. destek@sta.com.tr

Posted by: ersinkzmaz1 - Friday, September 26, 2025 5:16:42 AM
muadil programda donatılar bastan sona bir tip olarak veriliyor bizde mantar kirislerden dolayı verilemeiyor birde mantar kirisler sonuclarda sorun yok desede içine girilince 12lik donatıların yetmedigi goruluor mantar kiris donatılarının min donatı secim kısmınıda ben bulamadım acıkcası hani tip bir donatı yapim gecsin demek icin [img=[url=https://hizliresim.com/qt4xpe2][img]https://i.hizliresim.com/qt4xpe2.png[/img][/url]]1[/img][img=[url=https://hizliresim.com/j0fwzj1][img]https://i.hizliresim.com/j0fwzj1.png[/img][/url]]2[/img]

Posted by: Sedat C - Friday, September 26, 2025 7:52:27 AM
Merhabalar, Donatı düzenleme bölümünde dizayn kullanıcının yaptığı seçimlere göre yapılmaktadır. Eğer bir yetersizlik görünmeyip eleman bazında yetersizlik görünüyorsa datanızı destek mailimize gönderiniz. İnceleyip dönüş yapalım.