| Posted by: Taylancelik - Thursday, August 13, 2026 11:53:36 PM |
|---|
| stasteel v2 kullanıyorum sistemimde bir hata yok ama çaprazlarım kurtarmıyor 100x50x6mm anca kurtasıyor 6x6m 4m yükseklikte bu durum neden oluyor anlamıyorum? çoklu eksenel burkulma hatası alıyorum enkesit koşullarından sağlamıyor bu konuda tavsiyeniz ne olur? |
| Posted by: ziya atar - Friday, August 14, 2026 12:36:53 AM |
|---|
| Projenizi ekler yada mail atarsanız kontrol edebiliriz. En kesit koşulu genel olarak yükten bağımsız bir durum süneklik düzeyine göre h/t (kabaca ) oranının belirli bir değerin altında olması gerekiyor. Kesiti 100x50x5 seçerek de en kesit koşulunu sağlayabilirsiniz. Veya yüksekliği azaltıp h/t oranını azaltabilirsiniz. https://sta4.net/steel%20help/927EnKesitKosulu.html Eksenel yük dayanımı vs ise gelen yükle ilgili bir durum bunun için gelen yüke ve modele bakmak gerekiyor. Burada çapraz boyu vs önemli. |
| Posted by: Taylancelik - Friday, August 14, 2026 5:13:51 AM |
|---|
| [attach]4668[/attach] buradaki birleşimde birleşim emniyet faktörü hatası alıyorum ne yaptıysam çözülmedi nereyle alakalı bu sorun anlayamadım |