board logo
Posted by: ersinkzmaz1 - Monday, October 19, 2026 3:22:18 AM
arkadaslar merhaba ekteki projede göreli kat ötelemelerini kurtaramıyorum ki profilleri baya büyüttüm diger hataları cözülür olmasına rahmen bu kısım icin kilitlendim capraz koyabilecek 2 3 yer vardı mimaride ona koyuncada gene kurtarmadı yardımlarınız için simdiden tesekkurler [attach]4681[/attach]

Posted by: ziya atar - Tuesday, October 20, 2026 9:20:49 PM
Mail attığınız modelin son hali için göreli öteleme en fazla üst katta uzun kolonlarda meydana geliyor. Çatıda 100 kg/m2 ara katlarda da 700kg/m2 lik hareketli yükünüz var. Bunlar deprem yüklerinizi ve ötelemeyi ciddi şekilde etkiler. Çatıda normal şartlar dışında bir durum yoksa 100kg/m2 hareketli yük fazla. Esnek derz şartlarını sağlarsanız bu seçenek göreli öteleme sınırını arttırır. Modelde güçlü kolon gibi sağlamayan şartlar var eğer kiriş kesitleri azaltılmayacaksa zaten otomatik olarak kolon kesitini büyütmek zorundasınız. [url=https://docs.sta4.net/stasteel-v3/deprem-yonetmelikleri-tasarim-modulu/deprem-yonetmeligi-ayarlari/tbdy-2018#id-2.-oteleme-ve-cephe-sinir-sartlari]Esnek Derz[/url] [attach]4682[/attach]

Posted by: ersinkzmaz1 - Tuesday, October 20, 2026 9:29:18 PM
Baslangıcta size ve ekibe cok tesekkur ederim cok hızlı donus aldım mailler yerine burdan konusurak ilerde belki benim durumuma düşecek arkadaslarada yardımcı olmak icin yazim dedim Simdi burada cam kaplama olucak ondan dolayı sanırsam esnek derz secilemeyecek catı yükünü düşürücem mecbur olarak fakat kurum istedi bu 700 kg/m2 genede cook tesekkur ederim ilginize