Posted by: ÜNVER ÖZCAN - November 10, 2018 4:08:12 AM |
---|
Merhaba Önerilerim: Sorunu anladığım kadarıyla mevcut bir bina için: --Bina (varsayım) TDY2007 göre yapıldığı için binayı mevcut beton, demir, kolon, kiriş, perde, döşeme göre modelleyip deprem bölgesine göre hesabını yaptırın,(Dahada emniyette kalmak istiyorsanız düşey yüklere göre hesap yaptırın.) --Nonlineer analiz için donatıları aktarın, --Binada tespit ettiğiniz farklı olan donatıları programa girin, (Beton değerlerini de girmelisiniz.) --Böylece mevcut binadaki Beton değerlerini, ebatları ve donatıları doğru bir şekilde girmiş olursunuz, --Nonlineer analiz yaptırın (ŞGDT göre analiz yapmış olursunuz.) --Sağlamanız gereken performans hedefi KH (kontrollü hasar) bunu sağlarsanız yeterli. Tablo 3.4.a göre DD-2 (Eski yaptıklarımı kontrol ettim kurtarıyor.) --Kurtarmazsa deprem perdesi ilave edersiniz. --Hesap olarak Proje tesliminde Nonlineer analiz sonuçlarını verirsiniz. |