| Posted by: betdonatı - Sunday, December 30, 2018 7:00:41 AM |
|---|
| TBDY 2018- 4.9.1.3’te belirtilen etkin göreli kat ötelemeleri şu şekilde sınırlandırılmıştır; a)Gevrek malzemeden yapılmış boşluklu veya boşluksuz dolgu duvarlarının ve cephe elemanlarının çerçeve elemanlarına, aralarında herhangi bir esnek derz veya bağlantı olmaksızın, tamamen bitişik olması durumunda; λ δi,max/hi ≤ 0.008 κ b) Gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarları ile çerçeve elemanlarının aralarında esnek derzler yapılması, cephe elemanlarının dış çerçevelere esnek bağlantılarla bağlanması veya dolgu duvar elemanının çerçeveden bağımsız olması durumunda: λ δi,max/hi ≤ 0.016 κ b maddesindeki duvarı programa nasıl tanımlıyoruz. |
| Posted by: ziya atar - Monday, January 14, 2019 12:08:53 AM |
|---|
| imalatın nasıl yapılacağından emin değilseniz a şıkkında durması depremde duvar çatlaklarının az oluşması için daha iyidir. isterseniz ekteki resimdeki menüden değiştirebilirsiniz. Programınınız güncel olduğundan emin olun. Güncellemelere göre menülerde farklılıklar olabilir. [attach]988[/attach] |