[attach]1030[/attach]B+4 katlı proje yapmaktayım . Dts 1 olan bölgede yapıyrm . Tüm döşemelerim asmolen döşemedir.. R:5 seçtim .. Bina taban alanım 180 m2 . Binamın tamamındaki tüm taşıyıcı elemanları 30 x 180 perde yaptım. Yinede Mdev > 75 şartını sağlayamadım. Programın r seçim menüsünde hata olabilirmi. Teşekürler..

Posted by: ÜNVER ÖZCAN - February 9, 2019 12:32:44 AM
Projenizi ekleyiniz.

Posted by: Barış Özdemir - February 9, 2019 7:41:27 AM
Yardımcı olursanız sevinirim . Teşekürler

Posted by: ÜNVER ÖZCAN - February 10, 2019 1:27:33 PM
Çözülmüş proje ekte. [attach]1034[/attach]

Posted by: Muratt - February 11, 2019 6:36:34 AM
Merhabalar,değerlerre ve sonuçlara hiç bakmadan; Asansör etrafındaki taşıyıcılarınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederim,

Posted by: instistt - February 12, 2019 4:03:48 AM
asansör etrafında çok kısa kiriş var burayı tam boy perde yapman daha iyi olacaktır.

Posted by: KSel - February 14, 2019 5:42:48 AM
buyrun üzerinde oynadım biraz. Çok zamanım olmadığı için sadece ufak bir kaç değişiklilke Mdev/mo>0.75 şartını sağladım.(Deprem raporundan bakınız.) Fakat çok rahat sağlıyor şuan . X ve Y doğrultusunda kolonlarda ve perdelerde küçülmeye hatta azalmaya gidebilirsiniz. [attach]1037[/attach]

Posted by: SÜLEYMAN TÜREN - March 2, 2019 6:51:45 AM
[attach]1076[/attach] ASANSÖR KOVASINI U PERDE DÖNERSENİZ DAHA RAHAT DEVRİLMEYİ KURTARIRSINIZ.SADECE DEVRİLME AÇISINDAN BAKTIM .BU ŞEKİLDEDE YAPABİLİRSİNİZ.