board logo
Posted by: Barış Özdemir - February 9, 2019 5:09:31 AM
Dts : 1 olan bölgede asmolen bina çözümü yapmaktayım . Tümü asmolen döşeme olan B+2 katlı binada r:5 seçerek işlem yapmaktayım. Fakat ciddi bir perde elemanı tanımlamadan sistem Mdev > 0.75 şartını sağlamamakta. Nerede hata yaptığım konusunda fikri olan varmı ? Yardımcı olursanız sevinirim.[attach]1031[/attach]

Posted by: fuat - February 9, 2019 6:14:26 AM
[quote=Barış Özdemir;1979]Dts : 1 olan bölgede asmolen bina çözümü yapmaktayım . Tümü asmolen döşeme olan B+2 katlı binada r:5 seçerek işlem yapmaktayım. Fakat ciddi bir perde elemanı tanımlamadan sistem Mdev > 0.75 şartını sağlamamakta. Nerede hata yaptığım konusunda fikri olan varmı ? Yardımcı olursanız sevinirim.[attach]1031[/attach][/quote] Aynı sıkıntıyı ben de yaşadım ve çözümü ancak plak döşemeye dönmekte buldum :) . Sanırım gerçekten de asmolen binaların önüne geçilmiş bu yönetmelik ile.

Posted by: KSel - February 14, 2019 4:47:22 AM
16 tane taşıyıcı (kolon ve perde) elemandan sadece 3'ü perde ve sen Mdev/Mo>0.75 şartını sağlamasını bekliyorsun. Sistem sana devrilme momentlerini perdelere taşıtacaksın asmolen istiyorsan diyor. Tavsiyem kolonlarda azalmaya gitmen.