board logo
Posted by: dreamth - March 19, 2019 7:16:09 AM
Selamlar, Analiz öncesi data kontrolden döşeme kalınlıklarını düzenliyorum. Hata bulunamadı onayı alıyorum. Analiz sonrası ise aşağıdaki TS500 uyarısını görüyorum. [img=https://i.hizliresim.com/RrZnWG.png]Ekran[/img] Analiz sonrası yapı gerilme kontrolünde de bir uyarı yok. Döşeme kalınlık kontrolü analiz öncesi yapılıyordu. Sorun nedir acaba?

Posted by: Muratt - March 19, 2019 2:03:40 PM
Ts 500 e göre min kalınlık kontrolünü gösteriyor.Döşeme kalınlığını ve süreklilik şartlarını kontrol edin.

Posted by: dreamth - March 19, 2019 3:04:38 PM
[quote=Muratt;2128]Ts 500 e göre min kalınlık kontrolünü gösteriyor.Döşeme kalınlığını ve süreklilik şartlarını kontrol edin.[/quote] Onu anladım. Sıkıntı neden analiz öncesi uyarı vermiyor ya da analiz sonrası kesit kontrollerinde uyarı vermiyor.

Posted by: Necati Yürük - March 23, 2019 1:47:01 PM
Döşeme yönü ve sürekliliği yanlış girilmiş olabilir.