Merhaba,
öncelikli olarak bir yönde perde taban devrilme moment oranının 1 olması için binanın tamamının perde olması ve perde çalışma yönlerinin o yönde olması gerekiyor.
Sizin modelde X yönünde çalışan 3 adet y yönünde çalışan 5 adet perde var.
Yani siz x yönü için o yönde çalışan 3 adet perdenin taban devrilme oranına bakıyorsunuz.
Y yönü için ise 5 adet perdenin taban devrilme oranına bakıyorsunuz.
Kısacası tamamı perdeli bir sistemde hem x hemde y yönünde aynı anda tam olarak 1 sağlayamassınız.
Tüm perdelerin yönlerini x doğrultusunda yaparsanız x yönünde 1 değerini elde edersiniz.
Aksini düşünürsek bir model tamamen perdelerden oluşuyorsa ve hepsi X doğrultusunda uzanıyorsa Y doğrultusundada 1 hesaplarızki
y yönünde hiçbir perde uzanmadığı halde yeterli duruma gelir.
workshopla ilgili olarak
workshoptan staya gelen değer - olduğu için 0 olarak hesaplanmış. aslında değer ( 176/196) 0.89 dur. stada ise 0.91.
http://www.staforum.sta4.net/default.aspx?g=posts&t=874 paylaşımında belirttiğimiz gibi staworksop ta hesaplanan değerlerin sta4cad raporlarına aktarımı henüz tamamlanmadı. Bu yüzden test versiyonu ve gerçek projelerde kullanılmıyor. Örneğin henüz dairesel merdivenler alınmıyor. Toprak itkisi yok. Bu nedenlerden dolayı test versiyonunda ve deneme amaçlı. Ancak yinede çok yakın sonuç vermişler.
İlk örnekteki taban devrilme karşılaştırma değerleri sap2000 ve sta4cad in şuan kullanılan çözüm motoru değerleridir. workshop sadece sap2000 e veri aktarımı için kullanılmıştır.