Recep_S_40
  • Recep_S_40
  • 69.4% (Friendly)
  • Member Topic Starter
4 years ago
Bodrumsuz yapılarda ve subasmanı perde olan projelerde, temel ve subasman arasında dolgu yapılacağı için döşeme atmıyoruz. Dolayısıyla "perde deprem yükü transferi" hatası alıyorum.

Ne yapabilirim? Yardımcı olur musunuz?

İlgili dosya ektedir.

  idari_Bina.st4 (12kb) downloaded 93 time(s).

ERAY BESNİLİ
4 years ago
Bu proje için subasman perdesini kat olarak değil de , temel kirişi üzerinde

çevre hatılı olarak tanımlamanızı tavsiye ederim.

İyi çalışmalar..

Recep_S_40
  • Recep_S_40
  • 69.4% (Friendly)
  • Member Topic Starter
4 years ago
Originally Posted by: ERAY BESNİLİ 

Bu proje için subasman perdesini kat olarak değil de , temel kirişi üzerinde

çevre hatılı olarak tanımlamanızı tavsiye ederim.

İyi çalışmalar..

Teşekkür ederim.

İyi çalışmalar.

Recep_S_40
  • Recep_S_40
  • 69.4% (Friendly)
  • Member Topic Starter
4 years ago
Originally Posted by: ERAY BESNİLİ 

Bu proje için subasman perdesini kat olarak değil de , temel kirişi üzerinde

çevre hatılı olarak tanımlamanızı tavsiye ederim.

İyi çalışmalar..

Peki bu hatıl üzerine duvar yükü giremiyor muyuz? Sadece hareketli yükün girilebildiğini görüyorum.

zetanmüh
4 years ago
Originally Posted by: ERAY BESNİLİ 

Bu proje için subasman perdesini kat olarak değil de , temel kirişi üzerinde

çevre hatılı olarak tanımlamanızı tavsiye ederim.

İyi çalışmalar..

Bilgilendirmeniz için teşekkürler, eğer temel sistemi radye olsa idi subasman hatıllarını yani çevre hatıllarını nasıl atabilirdik, bilgilendiririseniz çok sevinirim.

iyi çalışmalar