cemotion23
2 years ago
Sta4Cad kuyu temel hesabı yaparken aktif statik yük hesabındaki kohezyon derinliğini nasıl hesaplıyor? Normalde literatürlerde kohezyon derinliği z0;
​z0=2c / (γn √Ka ) formülüyle hesaplanıyor. kohezyon değerimiz lab sonuçlarında 68 kN/m2 verilmiş ve sta4cad e de bu şekilde giriyoruz. Bu formülle hesaplayınca yaklaşık 12-13 m çıkarken sta4cad raporunda mantıklı olan 1,2 m çıkıyor. Kuyu temel derinliğimiz toplam 4 m. sta4cad kohezyonu nasıl alıyor, anlamadım.
Necati Yürük
2 years ago
elle hesaplarken c değerini ton/m2 ye çevir.(sanırım 10 kat fazla çıkarmışsın.)
esrarıbatıni
2 years ago

Sta4Cad kuyu temel hesabı yaparken aktif statik yük hesabındaki kohezyon derinliğini nasıl hesaplıyor? Normalde literatürlerde kohezyon derinliği z0;
​z0=2c / (γn √Ka ) formülüyle hesaplanıyor. kohezyon değerimiz lab sonuçlarında 68 kN/m2 verilmiş ve sta4cad e de bu şekilde giriyoruz. Bu formülle hesaplayınca yaklaşık 12-13 m çıkarken sta4cad raporunda mantıklı olan 1,2 m çıkıyor. Kuyu temel derinliğimiz toplam 4 m. sta4cad kohezyonu nasıl alıyor, anlamadım.

Originally Posted by: cemotion23 



Merhaba

Kohezyon derinliği hesaplanırken duvar yüksekliğinin %25 ile sınırlanır bu değerden fazla kohezyon derinliği olmayacaktır. Bundan kaynaklanıyor.

Quick Reply