nevoproje
  • nevoproje
  • 50.8% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
6 years ago
Merhabalar,
1-Kolaylık olsun diye mimari projenin planını her zamanki gibi Autocad'den STA4'a aktardım fakat bu sefer kabul etmedi purge yaptım, bloklaı patlattım tek bir planı özel seçtim yine olmadı
2-Asansör boşluğunu belirlerken hangi koşulları dikkate almalıyım?
3-Asansör kovasını oluştururken belli bir yükseklik ve koşullar var mı?
4-Poligon kolonların videolarına baktım ama tam çözemedim nasıl bir yol izlemeliyim?
spectrum
6 years ago
-Mimari projenin olduğu autocad versiyonu ileri bir versiyon olabilir.
-Tamamen mimari projedeki asansör duvarları arasında kalan net ebatları korumalısınız. Asansörün boşluğunun ebatları kaç kişilik olduğuna ve imar yönetmeliğine göre değişir.
-kova yüksekliği derken kuyu dibinden bahsediyorsanız 150cm yükseklik aranıyor.
-sta4cad de poligonda zorluk yaşıyorsanız autocadde polyline ile istediğiniz kolonu tasarlayıp dwg transferden tek tıkla oluşturabilirsiniz.

Quick Reply