Merhabalar,
Öncelikle Zekeriya Hoca'nın (Zekeriya Polat) çok kullandığı bir cümle var, onu söyleyeyim; "Yükü yapı içinde gezdirmeyin, en kısa yoldan taşıyıcı sisteme aktarın"
"Yük aktarım mantığı olarak döseme, kiris ve kolon sırası düşünüldüğünde" demişsiniz;
Sorun şu ki, bizler yapının davranışını %100 doğru TAYİN edemeyiz, sadece tahmin ederiz. Gereken noktalarda, bizlerin tasarımlarımızı yapının davranışına uygun hale getirmemiz gerekir. Sırf siz öyle davranmasını istediğiniz ve ona göre yapısal elemanlar modellediğiniz için konsol döşeme yükleri önce uç kirişine, ardından konsol kirişlerine ve nihayetinde kolonlara gelmeyecektir.
Yük direkt olarak nervürleri konsol kiriş gibi çalıştırıp çerçeve kirişine erişir. Bu durumda, uç kirişi de yükünü nervürlere aktaracaktır. Ayrıca Konsol kirişleriniz de neredeyse kendisini taşıyacaktır. Yani onlar da gereksiz durumu gelir.
Madem sistem böyle çalışacak, size düşen tasarımınızı sistemin çalışma prensiplerine uygun olarak düzenlemektir. Bu durumda iki seçenek mevcut;
1- Konsol döşemenin yönünü değiştirmek: Bu durumda nervürler konsol kirişe, konsol kirişler de kolona yükü aktaracaktır. Ayrıca bir uç kirişi tanımlamanıza gerek yoktur, nervürler konsol döşemenin serbest kenarından başlatılır.
2- Madem nervürler uç kirişini taşıyor, o zaman uç kirişine ihtiyacımız yok diyerek, uç kirişini kaldırarak gereksiz yükten kurtulmak ( Bu durumda STA4cad otomatik olarak oraya bir nervür atarak konsol nervürlerin uçlarını birbirine bağlayacaktır).
Originally Posted by: tyyp723