Merhabalar,
Daha tecrübeleri meslektaşlarımızın yorumları bizim için önemli ancak kendi mesleki tecrübeme göre birşeyler eklemek isterim. "perdeler devrilme momenti"
ile ilgili cevabı arkadaşlar verdi sanırım. Bende ufak tefek bişeyler eklemek istedim.
Öncelikle projeyi görünce korktum. Bir de asmolen olduğunu görünce.
1. Bodrum kat eklenmesi ve bolca perde yapılması kanaatindeyim arkadaşında dediği gibi.
2. Duvar gelen özellikle dış hatlarda normal kiriş kullanılmalı ,enazından bir dayanım sergileyelim bence bu önemli.
3. Resimde işaretlediğim bölge gibi yerlerde kirişlerden gelen donatılar kolon kiriş bölgesinde nasıl toparlanacak İncelenmesi gerekir.
4. K102 kirişin ucu boşta
5. 10cm lik asmolen dişlere donatı sığmıyor.
6. TBDY 2018- 6.1.3 Gtuğla/Gbina=0.20 > 0.10 TUĞLA DUVARLI DEPREM ANALİZİ İLE ÇÖZÜM YAPILMALIDIR
7. Yamuk olan kolonlarda(poligon gibi çizdikleri) çok sağlıklı durmadığı kannatindeyim. Tüm kolonları, perdeleri boyutları ile (mesela 40*40)
girip açılarını geometriye uygun girseniz bence daha doğru olacaktır.
Hatalı olarak düşündüğünüz yerler varsa lütfen bildiriniz bende yanlış düşünüyor olabilirim.
İyi Çalışmalar.