board logo
Koray
  • Koray
  • 57.4% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
3 years ago
Merhabalar stasteelde solar panel için 1m x 1.6m lik açıklıkta, kutu profilden çerçeve oluşturdum üstündeki hareketli yükü kaldırmama rağmen malzemeler kendini bile taşımadı nerede hata yaptım yardımcı olabilecek birisi varmı?

steel.png

Click to View Image72 View(s)

proje özl.

S275

2007 Deprem yönt.

ts en 1993

Kullanılan malzemeler

kolon 60x60x2.5mmlık kutu profil

kiriş 60x40x2.5mm kutu profil

stasteel dosyası:

  st1.steel4cad (130kb) downloaded 50 time(s).

ziya atar
3 years ago
Öncelikli olarak çelik yönetmelikleri 3mm altı kalınlıkları kapsamaz.

Modelle ilgili olarak mor renk kesitin mekanik olarak yeterli (üzerindeki yüke) ancak yönetmelik vs gibi nedenlerden dolayı sorun olduğu anlamına gelir.

Uyarılar yönetmelik 4.3.1.1 i işaret ediyor. Bu kısımda deprem yönetmeliği kesit yükseklik/kalınlık oranına göre bir kontrol yapıyor. Sünek veya sınırlı sünek olmasına göre bir sınırlama getiriyor 60/2.5 oranı yönetmelik kiriterine uymuyor.

Bu yüzden yükten bağımsız olarak bu kesiti deprem yönetmeliğine göre kullanamazsınız.

image.png

Click to View Image59 View(s)

Users browsing this topic