İyi günler, analiz sonra direk metraja girince 37 ton görünen metrajım , sol üstdeki "fea3d" butonuna basınca 30 tona düşüyor. bunun nedeni nedir acaba ? hangisi doğru bunlardan ? yardımlarınızı bekliyorum.

https://drive.google.com/drive/folders/1NIUSdnCwlndOJjT_1z4AL6ibUNye1hB4?usp=sharing 

ziya atar
3 years ago
Modelide yollarsanız daha rahat incelenebilir. modeli biz mail atabilirsiniz. Birinde döşeme düzlemi rijit diyagram kabul edilir. Diğerinde ise sonlu elemanlarla hesaplanır. Merdiven vs gibi elemanlar direkt olarak analize girer. Farklılık olması normal.

Modeli yollarsanız daha detaylı bakılabilir.

Muratt
  • Muratt
  • 88.600006% (Honored)
  • Advanced Member
3 years ago
Merhabalar;

Sonuçlara baktığınızda farkın direk olarak temel donatısından kaynaklanıyor olduğunu görebilirsiniz.Benimde başıma geldi ve Serdar beylerle yaptığım görüşmeler sonucunda FEa3d analiz sonrasında(D katsayıısndan dolayı) tekrar radye temel modülüne girereek temeli tekrar analiz etmemiz gerektiği cevabını almıştım,Bence sizde bir deneyip kendiniz görebilirsnizx.Sonucu buradanda paylaşırsanız sevinirim.

Selamlar

Civil_46
  • Civil_46
  • 66.4% (Friendly)
  • Member Topic Starter
3 years ago
Murat bey dediğin gibi yapınca 1300 kg yakın temel de donatı azaldı . Sta4Cad dosyasını driver a yüklüyorum, bir de 2 katlı yere perde olmadan kuşatılmışlıkları kurtaramıyorum , 2 katlı yere bu kadar perde mantıklı mı ? Tecrübeli arkadaşlar yorumlarsa çok mutlu olurum.

https://drive.google.com/drive/folders/1z5xfuIZA9d07ZVj8hS2tXft-gb2sV-mr?usp=sharing 

Muratt
  • Muratt
  • 88.600006% (Honored)
  • Advanced Member
3 years ago
Yapınızın geometrisi düzgün olmasına rağmen kiriş açıklıklarının büyük olması doğal olarak kiriş donatılarında artışa sebep oluyor ve bunun doğal sonucu olarak kuşatılmış kolon kotrollerini sağlayamıyorsunuz.perde yaparak kurtarmanızın sebebi perdenin kuşatılmış kontrolüne girmemesinden kaynnaklanıyor.

Bana sorarsanız kiriş yüksekliklerini 50 değilde 60 almanız bu kadar çok perde yapmanız gerekli değil.

Kolon ölçülerin 30/30 tutunca size ödül vermeyecekler zira,

Beton kalitesin c30 almanız ve kolon ebadı ne olması gerekiyorsa o ebatta kolon yapmanızı tavsiye edeceğim.

Birde kiriş uçlarına tanımladığınız mafsalları neye göre atadınız anlamadım,

Civil_46
  • Civil_46
  • 66.4% (Friendly)
  • Member Topic Starter
3 years ago
Görüşleriniz için teşekkür ederim Murat bey , Bu arada o mafsallar nasıl oluşmuş anlamadım, düzeltim geri 🙂