board logo
Civil_46
  • Civil_46
  • 66.4% (Friendly)
  • Member Topic Starter
3 years ago
İyi akşamalar, 2 Kat + Merdiven Evi olan projem tbdy 4.9 1.3 a takılıyor ne yaptıysam kurtulamadım, Merdiven evini silince hata felan kalmıyor 🙂 Sta4CAD dosyasını ekliyorum çözüm önerisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Boza
  • Boza
  • 76% (Friendly)
  • Advanced Member
3 years ago
1- Temel tasarımın yanlış gözden geçir. (Radye plak ve kiriş yükseklik oranı)

2- S109 nolu kolonu sil.

3- Çatı katındaki ızgara sistemin resimdeki gibi olsun. (Tali kirişler moment sıfır noktasına gelsin.)

4- Uzun açıklıklı kirişler ve büyük kesme kuvveti alan taşıyıcı kirişlerde kiriş yüksekliklerini sehim ve eğilme açısından arttır, bu kesitlerde kullanacağın donatı çaplarına ve uygulanabilirliğine dikkat et.

5- İlle kuşatma kurtaracağım diye kolon boyutlarını gereksiz yere büyütmemelisin, kiriş genişlikleri ve kiriş donatıları ile gözden geçir.

sta4resim.jpg

Click to View Image156 View(s)

Users browsing this topic