board logo
civilmehmetkara
7 years ago
Kapalı Çıkmanın hemen arkasındaki kolonun kiriş ile bağlanması ile ilgili olarak buradaki döşeme kalınlığı 12cm olarak düşünülerek 25*36cm boyutunda kiriş atılması öncelikle zorunlu mudur? Dıştaki çerçevenin oluşmasını sağlayan ve çok sağlıklı olan bu kirişin atılmasından daha başka bir çözüm var mıdır??

Screenshot_1.png

Click to View Image123 View(s)

ÜNVER ÖZCAN
7 years ago
Merhaba

Dıştaki çerçevelerin oluşması için böyle bir şart yok.

Ama kolon kiriş sisteminde çerçeve oluşturmak esastır.

Mimari açıdan kiriş sarkmasını istemiyorsanız;

döşemeyi asmolen yapıp çerçeve oluşturmak için kolonları asmolen kirişi ile bağlayabilirsiniz.

civilmehmetkara
7 years ago
Buradaki bağlandı için fiktif, mantar kirişi kullanılabilir mi Plak Sistemde, 25*15cm (Döşeme Kalınlığında) ??
ÜNVER ÖZCAN
7 years ago
Amaç çerçeve oluşturmak olduğu için,

Yazdığınız bağlantılar ile istenilen çerçeve oluşmaz.

civilmehmetkara
7 years ago
Kolon genişliği kadar kiriş genişliği artıttırılarak örneğin 60*15cm boyutlarında fiktif giriş atılsa? Siz acaba bu durumlarda nasıl bir yol izliyorsunuz, şimdiden çok teşekkür ederim?
ÜNVER ÖZCAN
7 years ago
60*15 bizim standartlarımızda kiriş kabul ediliyormu?

Ne sistemi ne de kendinizi zorlayın ilk önerimdeki gibi yapın.

Bu öneri hesaplanmış uygulaması yapılmış bir öneri.