Posted by: civilmehmetkara - January 10, 2017 6:19:01 AM |
---|
Kapalı Çıkmanın hemen arkasındaki kolonun kiriş ile bağlanması ile ilgili olarak buradaki döşeme kalınlığı 12cm olarak düşünülerek 25*36cm boyutunda kiriş atılması öncelikle zorunlu mudur? Dıştaki çerçevenin oluşmasını sağlayan ve çok sağlıklı olan bu kirişin atılmasından daha başka bir çözüm var mıdır?? [attach]364[/attach] |
Posted by: ÜNVER ÖZCAN - January 10, 2017 11:07:35 AM |
---|
Merhaba Dıştaki çerçevelerin oluşması için böyle bir şart yok. Ama kolon kiriş sisteminde çerçeve oluşturmak esastır. Mimari açıdan kiriş sarkmasını istemiyorsanız; döşemeyi asmolen yapıp çerçeve oluşturmak için kolonları asmolen kirişi ile bağlayabilirsiniz. |
Posted by: civilmehmetkara - January 10, 2017 2:47:28 PM |
---|
Buradaki bağlandı için fiktif, mantar kirişi kullanılabilir mi Plak Sistemde, 25*15cm (Döşeme Kalınlığında) ?? |
Posted by: ÜNVER ÖZCAN - January 11, 2017 2:15:16 AM |
---|
Amaç çerçeve oluşturmak olduğu için, Yazdığınız bağlantılar ile istenilen çerçeve oluşmaz. |
Posted by: civilmehmetkara - January 11, 2017 5:22:33 AM |
---|
Kolon genişliği kadar kiriş genişliği artıttırılarak örneğin 60*15cm boyutlarında fiktif giriş atılsa? Siz acaba bu durumlarda nasıl bir yol izliyorsunuz, şimdiden çok teşekkür ederim? |
Posted by: ÜNVER ÖZCAN - January 11, 2017 7:43:23 AM |
---|
60*15 bizim standartlarımızda kiriş kabul ediliyormu? Ne sistemi ne de kendinizi zorlayın ilk önerimdeki gibi yapın. Bu öneri hesaplanmış uygulaması yapılmış bir öneri. |