| Posted by: civilmehmetkara - Tuesday, January 10, 2017 12:19:01 AM |
|---|
| Kapalı Çıkmanın hemen arkasındaki kolonun kiriş ile bağlanması ile ilgili olarak buradaki döşeme kalınlığı 12cm olarak düşünülerek 25*36cm boyutunda kiriş atılması öncelikle zorunlu mudur? Dıştaki çerçevenin oluşmasını sağlayan ve çok sağlıklı olan bu kirişin atılmasından daha başka bir çözüm var mıdır?? [attach]364[/attach] |
| Posted by: ÜNVER ÖZCAN - Tuesday, January 10, 2017 5:07:35 AM |
|---|
| Merhaba Dıştaki çerçevelerin oluşması için böyle bir şart yok. Ama kolon kiriş sisteminde çerçeve oluşturmak esastır. Mimari açıdan kiriş sarkmasını istemiyorsanız; döşemeyi asmolen yapıp çerçeve oluşturmak için kolonları asmolen kirişi ile bağlayabilirsiniz. |
| Posted by: civilmehmetkara - Tuesday, January 10, 2017 8:47:28 AM |
|---|
| Buradaki bağlandı için fiktif, mantar kirişi kullanılabilir mi Plak Sistemde, 25*15cm (Döşeme Kalınlığında) ?? |
| Posted by: ÜNVER ÖZCAN - Tuesday, January 10, 2017 8:15:16 PM |
|---|
| Amaç çerçeve oluşturmak olduğu için, Yazdığınız bağlantılar ile istenilen çerçeve oluşmaz. |
| Posted by: civilmehmetkara - Tuesday, January 10, 2017 11:22:33 PM |
|---|
| Kolon genişliği kadar kiriş genişliği artıttırılarak örneğin 60*15cm boyutlarında fiktif giriş atılsa? Siz acaba bu durumlarda nasıl bir yol izliyorsunuz, şimdiden çok teşekkür ederim? |
| Posted by: ÜNVER ÖZCAN - Wednesday, January 11, 2017 1:43:23 AM |
|---|
| 60*15 bizim standartlarımızda kiriş kabul ediliyormu? Ne sistemi ne de kendinizi zorlayın ilk önerimdeki gibi yapın. Bu öneri hesaplanmış uygulaması yapılmış bir öneri. |