Asansör perdesi için panel kiriş olarak tanımlama yaptım ancak uç bölgesi birleşimi %20 den küçük hatası veriyor, kolonları büyütücek yeterli alalnımda yok yardımcı olabilirmisiniz.
Merhaba
Originally Posted by: VEDAT37
STA4-CAD de çok kollu perdeler poligon kolon olarak mı tanımlanmalı?
Genel kontur boyutu 5m altında kalan çok kollu perdeler poligon kolon olarak tanımlanması tüm ataletlerin dikkate alınması nedeniyle daha uygundur. Perde kollarından biri 5m den daha uzunsa, panel eleman tanımlanması yapılarak, daha fazla düğüm noktası ile deformasyon davranışları dikkate alınmalıdır.
birde Vedat kardeşim
http://www.sta4.net/stafaq.aspx burayı incelemeni tavsiye ederim,
Selamlar,,,
Kolonları perdenin içine doğru büyültebilirsin.