board logo
mustafa sk
5 years ago
yardımcı olabilirseniz sevinirim yeni kullanmaya basladıgım için hatalara cözum uretememedim. şimdiden teşekkür ediyorum.

  30.steel4cad (445kb) downloaded 118 time(s).

ziya atar
5 years ago
Mustafa bey,

Mailde verilen cevaba ek olarak son yayınlanan güncellemeyi yapın. Kolonların mafsallı olarak çözüldüğü c12,c13,c23 yapı tiplerinde bazı durumlarda yapı labil durumda olabiliyor.

Bu yüzden labil sistemde çözüm sonucu doğru olmaz. Bu konuda iyileştirme yapıldı.

HAYRİ
  • HAYRİ
  • 94% (Exalted)
  • Advanced Member
5 years ago
Ziya bey,

Forumda belirtilen durumlarla ilgili bu yoğunluğunuzda dönüş sağlamanız güzel.

Diğer iletişim araçlarıyla(e-mail, telefon vs.)verilen cevapların bu sayfadan da paylaşılması mükerrer cevaplamaları ortadan kaldırmış olur.

Ya da soru sormuş olan arkadaşlar kendilerine verilen cevapları sorduğu sorunun devamında paylaşırlarsa güzel olur.

İyi çalışmalar.