Beton yüzey ile ankraj arası en az 6d mesafe olmalı kuralı, betonarme kolon üzerindeki çelik kolon için yapılan ankrajlarda da geçerli midir?

Ayrıca Stasteel için bu mesafeyi otomatik olarak ayarlama özelliği gelirse çok iyi olur.

ziya atar
7 months ago
Şuanda veri girişinde bulonlar için otomatik olarak ara ve kenar mesaf ayarlanıyor.  yani veri girişinde uygun olmayan bir aralığa veri girişinde izin verilmez. 

Ankrajlara ara mesafe gibi değerlerde otomatik bir konumlandırma bulunmuyor. Bunula ilgili geliştirme planı sürüm 3 kapsamında var.

Bazı kısımlar otomatik yapılsa bile kenara yakın bir ankraj varsa program burada betonarme elemanı büyütüp müdahele yapamaz sadece analiz sonrasında uyarı verebilir. 

Yönetmelikteki bu kısım aslında taban plakaları ile ilgili ancak bir ayrıma gitmemiş bu yüzden tüm herşeyi kapsıyor. Farklı bir kasıt varsada yorum olacaktır. Esas amaç kenar bölgede oluşabilecek kopmayı engellemek. 