*Hesaplar standart istinat duvarı hesaplarına göre yapılır. Kohezyon yoksa genelde 4m'den derin temeller kurtarmaz. Piyasada kurtaran proje hesaplarını inceledim, genellikle ya devrilme tahkiki yapılmıyor veya pasif kuvvet aktif kuvvetten fazla alınıyor(bu yanlış, yani tepki etkiden daha fazla oluyor) öyle kurtarıyorlar. Hesabı kurtarmadan yapılan duvarlar genelde yerinde durur, bazı özel durumlarda (çok yağmur yağması gibi) göçme olur. Bizim programla çok yoğun hesap yapıldığı için risk almadan bütün tahkikleri yapmak zorundayız.
*Genelde betonarme bir binanın bir kat ağırlığı 1.2 ton/m2 civarı olur. Örneğin 5 katlı bina varsa bunu 5*1.2=6ton/m2 yani 60kN/m2 gibi girmek lazım. Hareketli yük kısmına girilir.