halilibrahim
5 years ago
2007 DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÇİZDİĞİMİ PROJEYİ, 2018 YÖNETMELİĞİNE GÖRE TEKRAR ANALİZ ETTİRDİĞİMDE2 ADET PERDEDE, PERDE DEPREM YÜKÜ TRANSFERİ UYARISI VERMEKTEDİR. YÖNETMELİKTE İLGİLİ MADDEYİ BULAMADIM. BU UYARININ SEBEBİ NEDİR? İYİ ÇALIŞMALAR.
instistt
5 years ago
perdene bağlı bir diyafram olmayabilir ona dikkat et. bundan dolayı perde transfer yapamayabiliyor.

yeni yönetmenlikle ilgili paylaşımlara instagram @tbdy2018 sayfamızdan ulaşabilirsiniz. iyi çalışmalar

1.PNG

Click to View Image501 View(s)

ÜNVER ÖZCAN
5 years ago
Merhaba

Sn halilibrahim

Projenizi paylaşırsanız hem doğru cevap verilir hemde bu cevabı herkes doğru olarak öğrenir.