dreamth
  • dreamth
  • 52.6% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
5 years ago
Selamlar,

Analiz öncesi data kontrolden döşeme kalınlıklarını düzenliyorum. Hata bulunamadı onayı alıyorum. Analiz sonrası ise aşağıdaki TS500 uyarısını görüyorum.

UserPostedImage

Analiz sonrası yapı gerilme kontrolünde de bir uyarı yok. Döşeme kalınlık kontrolü analiz öncesi yapılıyordu. Sorun nedir acaba?

Muratt
  • Muratt
  • 88.60001% (Honored)
  • Advanced Member
5 years ago
Ts 500 e göre min kalınlık kontrolünü gösteriyor.Döşeme kalınlığını ve süreklilik şartlarını kontrol edin.
dreamth
  • dreamth
  • 52.6% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
5 years ago

Ts 500 e göre min kalınlık kontrolünü gösteriyor.Döşeme kalınlığını ve süreklilik şartlarını kontrol edin.

Originally Posted by: Muratt 



Onu anladım. Sıkıntı neden analiz öncesi uyarı vermiyor ya da analiz sonrası kesit kontrollerinde uyarı vermiyor.
Necati Yürük
5 years ago
Döşeme yönü ve sürekliliği yanlış girilmiş olabilir.

Quick Reply
Similar Topics
Users browsing this topic