SEHİM YETERSİZ OLAN KİRİŞLERDE DONATU ÇAPINI ARTIRARAK BİR ÇÖZÜME GİDİYORUM , Fakat bazen bu da çözüm olmuyor farklı bir yolu var mı ?
özellikle konsol kirişlerin ucunda olan saçakları taşıyan kirişler sorun yaratıyor ?
Posted by: fatih tercan - May 28, 2016 6:59:39 AM
Donatı artırmak belli bir yere kadar etkili olur. Kiriş yada kolon kesitlerini büyütmeyi deneyin.
Sehim,eğilme rijitliği (EI) ile ilgilidir. Bu durumda kiriş rijitliğini arttırabilir yahut malzeme kalitesi artışına gidebilirsiniz.Donatı arttırımı sehim azalmasını sağlar.Fakat burada da dikkat edilmesi gereken husus 2 donatı arasındaki mesafenin kontrol edilmesidir. Sehime neden olan esas bir nokta da iyi bir yük analizinin yapılmasıdır. İyi çalışmalar.
Posted by: engineer_yildiz - May 9, 2018 5:56:59 AM
Proğramın hesapladığı donatıya daha sonradan müdahale ettiğimizde (sehim için yada başka bir sebep için)şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz:
Paket proğramlar dengeli donatı oranına (≤ 0,85ρb) göre kontrol ve hesap yapmadıklarından dolayı değiştirmiş olduğunuz donatıdan kaynaklı dengeli donatı oranını (≤ 0,85ρb)aşmış olabilirsiniz. Biliyorsunuzki dengeli donatı oranını (≤ 0,85ρb) aşarsak kirişimiz artık sünek değil gevrek davranacaktır.
sehim problemindede basınç donatısı miktarını arttırdığınız için dengeli donatı oranına (≤ 0,85ρb)daha çok yaklaşmış olacaksınız.