board logo
Posted by: Recep_S_40 - March 7, 2017 3:53:43 AM
Benim sorum şu: Sta4cad'te yığma bina çizip uygulamaya geçiren arkadaşlar var mı? Varsa çizdikleri projelerden örnek olarak buraya atabilirler mi? Ya da nasıl yapılacağını anlatan bir döküman varsa paylaşabilir mi? Ne yazık ki elimizdeki dökümanlar yetersiz. Sta4cad'in kendi örnek projelerinde örnek yığma bina var lakin uygulamada kullanıldığını zannetmiyorum. Ayrıca program yığma ile ilgili tüm kontrolleri yapıyor mu? Yönetmelikte istenen bazı koşulları sağlamadığı halde uyarı vermiyor program.

Posted by: ÜNVER ÖZCAN - March 9, 2017 1:07:28 AM
Merhaba "Yönetmelikte istenen bazı koşulları sağlamadığı halde uyarı vermiyor program." Demektesiniz, Yönetmeliğin hangi maddesini sağlamıyor? Bu konu ile ilgili projenizi ekler misiz.

Posted by: Recep_S_40 - March 9, 2017 2:37:30 AM
Yönetmeliğin 5.4.6.7 maddesine bakarsanız... Programda projenin yığma olduğunu belirten bir açma/kapama ikonu olsa, program; - 20x20'lik kolonun genişlik hatasını vermez, - Panelle alakalı hataların hepsini (Panel kalınlık hatası, panel uç bölgesi kalınlığı hatası vs.) vermez, - Kolon ve temel donatılarını yönetmelikteki şartlara göre standart olarak verir ve hesapları mevcut donatılara göre yapar. Ayrıca raporda Yığma projesi olduğu belirtilirse Belediyedeki kontrol açısından da daha uygun olur. (ilave etmek isteyip de unuttuğum yerler olabilir, dek geldikçe paylaşmaya çalışırım inşallah.) [attach]409[/attach] [attach]409[/attach]

Posted by: MC- - July 31, 2017 4:53:30 PM
[attach]483[/attach][attach]482[/attach] PRojenizi bu şekilde modellemelisiniz.

Posted by: Recep_S_40 - August 1, 2017 12:50:27 AM
[quote=MC-;837][attach]483[/attach][attach]482[/attach] PRojenizi bu şekilde modellemelisiniz.[/quote] Dosyayı da buraya koyabilir misiniz?

Posted by: MC- - August 1, 2017 4:58:16 AM
Dosyayı dün evde çözdüm, yanımda yok. Ama tarif edeyim. Kolonların hepsini silin. Duvarları panel eleman tanımladıktan sonra E2 malzeme tuğla olarak seçin. Duvar genişliklerini 20 cm olarak değiştirin. döşemeleri girip süreklilik oluşturun hepsi o kadar.

Posted by: Recep_S_40 - August 8, 2017 3:47:22 AM
Teşekkür ederim. Yığma yapıda rapor almaya çalışıyorum hata veriyor ne yapmak lazım?

Posted by: YASIN - February 7, 2018 10:08:27 AM
merhabalar okulu yenı bıtırdım ve yıgma yapı projesı işi aldım ama gereklı kaynak ve egitim yok ınternettede bısey bulaadım ıstedıgım gıbı bır proje olan varsa elınde buraya atabılırmı?

Posted by: HASANŞAHİN - February 9, 2018 12:16:59 AM
MRB STACAD İN İÇİNDE YIĞMA PROJELER VAR ONLARI BAZ ALABİLİRSİN

Posted by: gncmuhendis - May 21, 2019 4:18:29 AM
arkadaşlar tbdy 2018 de yığma yapılarla ilgili neler değişti ve tbdy 2018 e göre çizilmiş yığma yapı örneği olan var mı paylaşabilir misiniz mail: gncmuhendis63@gmail.com

Posted by: ÜNVER ÖZCAN - May 21, 2019 4:59:46 AM
Merhaba C:StaV14/STA4DATA Yığma bina örneği var.

Posted by: gncmuhendis - May 21, 2019 5:02:22 AM
TBDY 2018 E GÖRE Mİ ÇİZİLMİŞ

Posted by: Recep_S_40 - June 24, 2019 4:10:56 AM
Zemin katı karkas, üst katı yığma olarak çizdiğim projede yığma duvarlarda kesmeyi ve gerilmeyi kurtaramadım, her çözdüğümde ayrı ayrı yerler kurtarmıyor, şimdi kolonların bazıları da kurtarmıyor gösteriyor, hatalı yaptığım bir yer mi var? İlgili dosya ektedir. Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi? [attach]1218[/attach]

Posted by: ÜNVER ÖZCAN - June 24, 2019 8:18:14 AM
Merhaba --Yığma duvarları döşeme üzerine değil kirişlerin üzerine oturtun.

Posted by: Recep_S_40 - June 24, 2019 8:22:54 AM
[quote=ÜNVER ÖZCAN;2360]Merhaba --Yığma duvarları döşeme üzerine değil kirişlerin üzerine oturtun. [/quote] her tarafta yığma duvarlar kirişlerin üzerine gelmiyor, mecburen o şekilde mi yapmamız lazım?

Posted by: ÜNVER ÖZCAN - June 24, 2019 9:16:15 AM
İllaki bu modelleme ile mi çözmek zorundasınız.(Zorlama bir çözüm.) 13x ve 14x aksına 3 er adet kolon koyun, ortadaki kolonları da yukarı çıkarıp yığma olan katıda betonarme çözün, sağlam bir yapı olsun.

Posted by: guraykose - June 24, 2019 10:59:03 AM
her tarafta yığma duvarlar kirişlerin üzerine gelmiyor, mecburen o şekilde mi yapmamız lazım? kirişlere denk gelmeyen yığma duvarlar döşemeye denk geliyor demektir, bu durumda yığma duvarlar altına fiktif kiriş girmelisiniz.

Posted by: Recep_S_40 - June 24, 2019 11:02:53 AM
[quote=guraykose;2363] her tarafta yığma duvarlar kirişlerin üzerine gelmiyor, mecburen o şekilde mi yapmamız lazım? kirişlere denk gelmeyen yığma duvarlar döşemeye denk geliyor demektir, bu durumda yığma duvarlar altına fiktif kiriş girmelisiniz. [/quote] Pekala Güray Bey, fiktif kirişin kalınlığı genişliği nasıl olmalı? Bununla alakalı örnek bir proje verebilir misiniz?

Posted by: guraykose - June 24, 2019 3:56:53 PM
Betonarme yapı üzerinde yığma tasvip ettiğim bir uygulama olmadığından örnek gönderme imkanım yok illa yapmak zorunda oldugunuzu düşünerek cevap vermek istedim fiktif kiriş genişliği pek önem arzetmiyor burada, taşıyıcı panele çevrilen duvarları ana modele entegre etmek icin gerekli. Analizide sonlu eleman modeli olarak yapmanızı tavsiye ederim.

Posted by: Recep_S_40 - June 25, 2019 3:46:00 AM
[quote=guraykose;2365]Betonarme yapı üzerinde yığma tasvip ettiğim bir uygulama olmadığından örnek gönderme imkanım yok illa yapmak zorunda oldugunuzu düşünerek cevap vermek istedim fiktif kiriş genişliği pek önem arzetmiyor burada, taşıyıcı panele çevrilen duvarları ana modele entegre etmek icin gerekli. Analizide sonlu eleman modeli olarak yapmanızı tavsiye ederim. [/quote] Anladım Güray Bey, teşekkür ederim. Kolay gelsin.