Posted by: Koray - February 7, 2018 5:15:06 AM |
---|
Akadaşlar s124 ve s125 kolonunun altındaki tekil temelin radye temelde çalışmasını istiyorum yada tekil temeli 2 kolona birden bağlamam mümkünmü? sadece bu 2 kolon için radye temel tanımlasam çözüm doğru olurmu? [attach]698[/attach] |
Posted by: avcioglu - February 10, 2018 3:41:41 AM |
---|
Merhaba, Tekil temeli iki veya daha çok kolon/perde altına atabilirsiniz. Bu durumda iki perdenin yükünü(basınç+eğilme) temel ağırlıkmerkezinde toplayıp tek seferde çözer. Birbirlerine yakın kolonlarda bu kabul doğru olur. Eğer kolon aralıkları fazlaysa, temelin de elastik davrandığı sürekli veya radye temel sistemine geçmeniz lazım. |
Posted by: YASIN - February 11, 2018 8:28:52 AM |
---|
MERHABA SÜREKLİ TEMEL ÇİZİMLERİ NASIL ALINIR ALINIRKEN NELERE DIKKAT EDILMELİDİR YARDIMCI OLURMUSUNUZ |