| Posted by: Koray - Tuesday, February 6, 2018 11:15:06 PM |
|---|
| Akadaşlar s124 ve s125 kolonunun altındaki tekil temelin radye temelde çalışmasını istiyorum yada tekil temeli 2 kolona birden bağlamam mümkünmü? sadece bu 2 kolon için radye temel tanımlasam çözüm doğru olurmu? [attach]698[/attach] |
| Posted by: avcioglu - Friday, February 9, 2018 9:41:41 PM |
|---|
| Merhaba, Tekil temeli iki veya daha çok kolon/perde altına atabilirsiniz. Bu durumda iki perdenin yükünü(basınç+eğilme) temel ağırlıkmerkezinde toplayıp tek seferde çözer. Birbirlerine yakın kolonlarda bu kabul doğru olur. Eğer kolon aralıkları fazlaysa, temelin de elastik davrandığı sürekli veya radye temel sistemine geçmeniz lazım. |
| Posted by: YASIN - Sunday, February 11, 2018 2:28:52 AM |
|---|
| MERHABA SÜREKLİ TEMEL ÇİZİMLERİ NASIL ALINIR ALINIRKEN NELERE DIKKAT EDILMELİDİR YARDIMCI OLURMUSUNUZ |