| Posted by: KSel - Wednesday, February 13, 2019 11:01:29 PM |
|---|
| [i][b]Merhabalar, Dts=1'de asmolen bir yapı çözdüm. yorumlarınızı bekliyorum.[b][b][/b][/b] En üst kat kirişlerinde donatıların kirişlere sığmadığını görüyorum. Fikir vermek isyen var mıdır acaba? [/b][/i] [u][i][b]Data ektedir.[/b][/i][/u] [attach]1036[/attach] |
| Posted by: c20beton - Sunday, February 17, 2019 11:51:04 PM |
|---|
| Merhaba, * Bazı kirişlerde örneğin, 8@14 yerine 6@16 ... gibi elle değiştire değiştire gittiğimizde rahatlama olabiliyor. gördüğüm kadarıyla kapasite ile ilgili bir sorunu yok, minimumu atmaya çalışırken sığdıramıyor. Kirişleri bence 60dan biraz daha büyütebilirsiniz. * @18 yerine @20 açarak deneyebildiniz mi acaba? * 1.kattaki s109 kolonunu ben olsam kirişe hizalardım. (mimari bilmiyorum tabi aklıma geldi sadece) |
| Posted by: ÜNVER ÖZCAN - Monday, February 18, 2019 8:41:47 PM |
|---|
| Öneri proje ektedir. [attach]1057[/attach] |
| Posted by: KSel - Tuesday, February 19, 2019 2:49:14 AM |
|---|
| @c20beton, Öncelikle yorumunuz için teşekkür ederim. O donatı yığılması problemini nervür yönlerinde farklılıklar yaparak çözdüm. Ama doğru asmolen yönünü değiştirerek çözemediğimiz zamanlarda donatı çapında artıma gitmek mantıklı teşekkür ederim. @ÜNVER ÖZCAN, Öncelikle yorumunuz için teşekkür ederim. Mdev/Mo oranı sağlamıyor Ünver Bey. |
| Posted by: ÜNVER ÖZCAN - Tuesday, February 19, 2019 3:29:20 AM |
|---|
| Bende 0.76>0.75 koşulu sağlıyor. Plak birim mesh 0.5 m alın buradan fark olabilir. Ekran görüntüsü ekte. [attach]1058[/attach] |
| Posted by: KSel - Tuesday, February 19, 2019 7:52:38 PM |
|---|
| Plak birim mesh 0.5 m benim de ama neyse güncelleme farkı olabilir. ektedeki görsellerde işaretlediğim yerlerde bir problem olur mu sehim değerleri kurtarıyor ama merak ettim. [attach]1061[/attach][attach]1060[/attach] |
| Posted by: ÜNVER ÖZCAN - Tuesday, February 19, 2019 8:00:51 PM |
|---|
| Sehim değerleri kurtardığı için problem olacağını zannetmiyorum. |